[家电] 请教 空调停机时压力这么高是正常的吗

[复制链接]
发表于 2022-6-26 01:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mimidog 于 2022-6-26 22:19 编辑

几年前买的出口尾单空调,变频R410的,价格便宜做工啥的也比当时的国产好,但没有保修,这些年没得卖了,店都不在了。更坑的是买的是变频,估计这种冷门的控制板要是出问题,就完全没得换了。

最近天气热起来,打开空调,开的时候就有不祥的预感,结果真的坏了

这种毛病自己没能力修了,最多能修一些电源松动之类的小毛病,
如果是电容问题,或许还能搞搞,闲着没事,还是检查看看,至少能知道点什么。

1:开机后功率上到400W几秒后下降,维持在200~300W,几十分钟后报EC。
   而原先正常时候制冷至少在500W以上,疯子能到1500W(变频的)
2:工作时液管气管均常温
3:接个表测量气管压力,关机时候18个气压,开机后降到负压(这是最想不通的)。


关机状态


开机状态。

很奇怪的就是这两个压力,如果说开机负压,应该是缺氟的表现,
但关机的压力正常10个压左右,而我这台量出来了18个压,居然远远高于正常,又不像缺氟。

让我欣慰的就是,压力差别这么大,至少说明压缩机和电容没啥问题了。
但这两个压力实在猜不出原因,请教下各位专家啊,能猜出是什么原因导致的吗?








补充内容 (2023-4-11 01:49):
原帖不能编辑了,后续见38楼。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2022-6-26 02:21:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有啥想不通?看看压力表对应的温度?看看是不是电子膨胀阀?是?有没卡死,不是?是不是缺制冷剂?堵?
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 06:48:08 | 显示全部楼层
18个压力 正常不是4.8个压力吗  懵逼
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 06:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪种制冷剂?制冷剂不一样压力是不是也不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 07:05:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会别瞎折腾,找修空调的。还有就是拆机给大家看看,看看你这外贸尾单用料有多好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 07:19:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 543624636 于 2022-6-26 07:22 编辑

氟利昂R410A的空调,则低压的工作压力约为0.8MPa,高压的工作压力约为2.2-2.4MPa,R22空调则低压工作压力约为0.5MPa,高压的工作压力约为1.3-1.5MPa。开机负压可能是缺氟,也有可能是膨胀阀卡死或冰堵,当然,你这是用了几年的机子冰堵的可能不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 08:12:28 | 显示全部楼层
乐乐#“”~~ 发表于 2022-6-26 07:05
不会别瞎折腾,找修空调的。还有就是拆机给大家看看,看看你这外贸尾单用料有多好。 ...

它就是个修理工,只是水平、、、、有点问题。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 08:50:33 | 显示全部楼层

哪种制冷剂?制冷剂不一样压力是不是也不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 09:02:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-6-26 08:12
它就是个修理工,只是水平、、、、有点问题。

三脚猫功夫
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 09:02:47 | 显示全部楼层
确定是专业人员了,业务水平要提高
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 09:27:15 | 显示全部楼层
压力这么高,有点怕
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 10:02:37 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-6-26 08:12
它就是个修理工,只是水平、、、、有点问题。

哈哈哈
哈哈。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 13:57:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 技术宅小唐 于 2022-6-26 14:00 编辑

出口变频的要么R32要么R410A基本就这两种,R32机关机以后1.5m左右,开机不卡缸还能负压,经验就是卡膨胀阀了滑块不到位,要么管路堵了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 13:58:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 技术宅小唐 于 2022-6-26 14:01 编辑
1974528385 发表于 2022-6-26 08:50
哪种制冷剂?制冷剂不一样压力是不是也不一样

变频的基本就那32 410A,压力都差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 15:05:32 | 显示全部楼层
关机18个压是对的,看表最内圈对应R410的温度,30度差不多
开机负压说明堵了,膨胀阀堵掉或者卡掉的可能性大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 15:43:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 scxj 于 2022-6-27 12:07 编辑

F22开机状态4~5压力,不知这是哪种制冷剂,但是低压太低了加之所测电源功率偏低,缺制冷剂了应该。若用的电子膨胀阀,没有开启或卡住,见过低压负压且压缩机功率偏低故障的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 20:39:52 | 显示全部楼层
我家一台空调前几天开机发现不制冷了,怀疑缺少氟利昂,因为位置不理想,老婆不允许我自己动手,只好联系修空调师傅,他测试后说漏光了,加满后收了我150元(因为我单位的空调都是他维修的)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-26 21:53:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阳光使者 发表于 2022-6-26 20:39
我家一台空调前几天开机发现不制冷了,怀疑缺少氟利昂,因为位置不理想,老婆不允许我自己动手,只好联系修 ...

真漏了加了也用不了多久,管路正常是不可能漏的