[家电] 美的柜机空调电压低无法开机?

[复制链接]
发表于 2022-7-17 00:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
一台美的柜机,电源插座处电压215v,插上空调插头后,插座和空调电路板处电压均为90v,无法开机。什么原因?电源电压也被拉低?
发表于 2022-7-17 08:06:09 | 显示全部楼层
不能开机之前,是否能正常使用的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-17 08:09:21 | 显示全部楼层
215倍拉低到90V?这也太夸张了吧》
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-17 08:15:55 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2022-7-17 08:09
215倍拉低到90V?这也太夸张了吧》

如果机坏之前是正常的话,那就是空调机基本是短路的,
如果是新安装的,那就是线路有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-17 08:25:07 | 显示全部楼层
先查供电有没有问题,可能电源插座接触电阻大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-17 08:46:11 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-7-17 08:25
先查供电有没有问题,可能电源插座接触电阻大了。

插座和插头全部换过了的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-17 08:48:55 | 显示全部楼层
肯定是空调插座供电电路问题啊!打开插座看看,再往上游配电箱空开检查
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-17 08:51:33 | 显示全部楼层
jswxll 发表于 2022-7-17 08:48
肯定是空调插座供电电路问题啊!打开插座看看,再往上游配电箱空开检查

一般什么原因造成这种问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-17 09:01:50 | 显示全部楼层
我也觉得不可能吧。咋可能220v拉到90v?供电线路有问题吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-17 09:10:05 | 显示全部楼层
空调插座的线路存在接触不良的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-17 09:26:00 | 显示全部楼层
插座和插头都换过了的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-17 09:59:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感应电90查断路 必要时带负载方便查
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-17 10:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插线板转接个电磁炉看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-17 18:31:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层

看看空开那里接触不好了,紧紧螺丝
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-17 23:36:51 | 显示全部楼层
的确是线路问题。插座是三相四线,因插上插头后,三根相线对零线电压都是90v,怀疑零线有问题,空调是单相的,所以把其中一根相线变为零线,原来零线弃用,空调正常开机