[外设] 西门子MM440变频器报错A503,r26数值为0,读取正常15kw数据重写24C02后恢复正常

[复制链接]
发表于 2022-8-5 15:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台15kw-440变频器电源板坏,更换3844及开关管吸收二极管后各电压输出正常,变频器还报A503欠压,查参数r26和r200都为0,


对比电路图板子标注电压值


读取正常15kw数据重写24C02后正常。



r26读取直流母线电源值正常