今年夏天这个夏天太热了 人还能用空调解决问题 窗台的鱼缸就没这么好运了 白天基本水温在35度左右 都热死好几条鱼了
是时候要搞点事情了!
搞完以后是这样的 好丑 要想办法搞个盒子
需要的东西
1:压缩机
海立微型压缩机 直流变频 117V 排量2.0CC 制冷剂类型R410A 制冷量 未知 功率 未知 能效比 未知
2:冷凝器
4排铜管 童叟无欺 散热量 380w 往大了搞 不怕大 就怕小
3:蒸发器
因为是做冷水机 所以这里用的板式换热器
4:干燥过滤器
这玩意用真空包装包着 拆包后要尽快接入系统
5:节流器
此处用的毛细管 长度多少 我也不记得了 刚开始 剪了80厘米 然后根据R410A制冷剂 制冷时运行压力 高压 2.6MP 低压0.8MP 压缩比大概在3.5左右(绝对压力 压缩比) 把毛细管和干燥过滤器焊接好后 焊接到压缩机排气口 吸气口留空 开启压缩机 测量排气口压力 所需压力应该是0.25mp左右 一点点剪 直到表压 显示0.25 为止!
6:加液口
这个 我买的 R410A专用的 不知道 冰箱 针阀是否能用
7:风扇
12V 1.6A给冷凝器 散热用的
8:加制冷剂套装
压力表 安全阀 软管等
焊接工具
用氧焊 对于我等爱好者来说 陈本太高 只能用便宜的东西卡式炉气罐 20块 4瓶 焊接铜管挺好的 只是烧压缩机 挺费劲的 烧了好久 压缩机油漆都被烧掉了!
初次烧这玩意 焊接的不好看
搞完以后 由于没有真空泵 直接制冷剂排空 低压口接入制冷剂 高压口打开 排空
由于没经验 把毛细管焊堵了 加制冷剂时 低压一直显示负压 我就一直加 直到一罐加完 也没有到正常压力
后来剪开毛细管 才发现 焊堵死了
现在没制冷剂了 等制冷剂中
………………未完待续!!!!!!! |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|