落花萧然 发表于 2022-12-21 16:36 旁路模式对于一个进线电源作用主要是:此时进线电源要有电 1.逆变模块故障可以通过静态旁路对负载保持不间 ...
简燕 发表于 2022-12-21 18:53 你理解错了. 两路或两路以上市电输入的,是市电的主备份模式,或负载均衡备份模式. 旁路模式,是旁路掉UPS,由 ...
sadfun 发表于 2022-12-24 12:43 你可能是把在线式UPS和后备式UPS搞混了
铃兰花匠 发表于 2022-12-21 13:46 旁路还要有稳压功能的,不具备稳压功能的UPS输入电源超压或者欠压时UPS直接进入工作模式,如果设置了旁路超 ...
ywg0731 发表于 2022-12-26 16:40 UPS旁路模式只有“在线式UPS”才有的。 1、后备式UPS:主AC电源正常时,主电源直接为负载供电,一直就是旁 ...
沉积极 发表于 2022-12-27 23:19 那我这个就是在线式ups。所以我的问题是像我图这样,ups主机只有一路电源进线。如果逆变器坏了,能直接打 ...
天月来了 发表于 2022-12-31 13:25 你主题帖中的图来看,UPS内部如果损坏,并且还坏的是无论电池还是主电源都不能输出了,那就没戏了。 因 ...