数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 921|回复: 31

[其他] 二次供水设备故障求解

[复制链接]
发表于 2023-2-2 13:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
故障现象二次供水压力不稳定  瞬间升压降压反复动作   图片上电子压力表与电接点压力表数值同步  压力超压导致电接点上限动作从而停机  停机瞬间压力极速下降下降后电机工频启动  启动到设定压力不变频   直接超压到电接点压力表上限停机   周而复始这个故障   出现这个故障不管也能自己恢复  人为干涉就是给plc触摸屏断电也能恢复  现在很懵逼 这是什么故障  从哪里查起   谢谢
wechat_upload167531662963db4d95ca7f2
wechat_upload167531663163db4d9716b64
wechat_upload167531663263db4d987d277
wechat_upload167531663363db4d998fce9
wechat_upload167531663463db4d9abd1eb
wechat_upload167531667063db4dbe5f179
wechat_upload167531667163db4dbfc588c
wechat_upload167531667263db4dc0eb3ae
wechat_upload167531667463db4dc27fcf1
wechat_upload167531667563db4dc3c02a3
wechat_upload167531667663db4dc4de3e5
wechat_upload167531667863db4dc626a67
wechat_upload167531670963db4de5be52e
wechat_upload167531671163db4de706bb1
wechat_upload167531671263db4de8340b3
wechat_upload167531671363db4de983a25

打赏

参与人数 3家元 +40 收起 理由
kkdkj + 20 歡迎探討
海上生明月丶 + 10
qrut + 10

查看全部打赏

发表于 2023-2-2 14:06:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 yogi16888 于 2023-2-2 14:07 编辑

恒压供水中电接点压力表是起到急停开关的作用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-2 14:06:32 | 显示全部楼层
会不会就是程序故障?因为你重启就是,它就又能正常工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-2 14:08:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2023-2-2 14:06
恒压供水中电接点压力表是起到急停开关的作用?

目前觉得就是单纯的超压停机保护作用   起泵停泵都是根据电子压力表数值工作的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-2 14:09:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-2-2 14:06
会不会就是程序故障?因为你重启就是,它就又能正常工作。

感觉也不是   断电重启时间短也不行  时间稍微长点就可以了   现在很懵逼  要是单纯程序问题  指针压力表不应该也瞬间升压降压才对  哎
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-2 14:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水路堵了吧。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-2 14:23:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2023-2-2 14:17
水路堵了吧。

关键不是频发偶发   楼上用水还正常  很懵逼
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-2 14:27:02 | 显示全部楼层
工程量不小,进来见识一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-2 14:45:45 | 显示全部楼层
丹佛斯的变频器不错哦,有没有可能是检测压力的表波动过大,PLC里设置的检测时间又过短,导致一下大一下小的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-2 14:52:58 | 显示全部楼层
检查一下你的远传压力表的阻值变化情况,是不是压力表回传的阻值跳变导致plc误动作
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-2-2 14:55:48 | 显示全部楼层
感觉,只能是感觉
1、楼主恒压供水系统有先天缺陷,没有稳压罐
2、系统的最小瞬时流量小于系统设计的瞬时最小流量,即是泵进入变频恒压时的最小转速仍然可以超压,设计BUG
3、泵停即泄压,止回阀的性能下降,泄流量过大
4、系统的超泵、停泵参数设置存在要优化的数据
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-2 15:02:28 | 显示全部楼层
好像是高层建筑的二次加压供水系统,不懂,围观各位大佬们。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-2 15:10:47 | 显示全部楼层
这么多压力表,只有一个是报警的。你打电话问问供应商,或者看看图纸,哪个点是停机压力传感器。还有你的单向阀应该坏了,不换就费电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-2 15:11:26 | 显示全部楼层
如果出现这个问题一般是控制板,如没有可靠接地或有来自外部的干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-2 15:19:15 | 显示全部楼层
重点调比例积分PID参数
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-2 15:36:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
各自号007 发表于 2023-2-2 14:55
感觉,只能是感觉
1、楼主恒压供水系统有先天缺陷,没有稳压罐
2、系统的最小瞬时流量小于系统设计的瞬时最 ...

稳压罐有  大佬说的有点专业有些不太明白  不过单向阀问题我也考虑了怀疑是单向阀问题   1号泵单向阀正常  2号泵单向阀有问题  但是换泵时间短  故障不明显  造成判断成偶发现象  往后重点关注出现故障是几号泵估计就知道大概问题了  谢谢大佬
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-2 16:11:57 | 显示全部楼层
稳压罐有,但是稳压罐的气压控制在多少,要留出合适的气体体积。
另外就是,可能有漏水或者大量用水的地方,归根结底还是管子压力保持不住。
至于压力到了之后不能变频,我觉得最好先把压力迅速下降这个现象的原因搞清楚,可能不能变频的现象自己就消失了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-2-2 16:23:58 | 显示全部楼层
即使你怀疑哪部分有故障你也不敢直接采购回来换吧?找原来的施工方或者厂家来看吧,BA的后期维护是要花钱的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-2 16:34:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
巴闭 发表于 2023-2-2 16:23
即使你怀疑哪部分有故障你也不敢直接采购回来换吧?找原来的施工方或者厂家来看吧,BA的后期维护是要花钱的 ...

报修没人管自己仅仅是好奇而已   单纯的想知道问题原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-2 16:41:39 | 显示全部楼层
休眠频率38Hz,感觉有点高。另外稳压管的充气量够不够,检查一下。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2024-4-20 04:21 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2023 smzj.net

快速回复 返回顶部 返回列表