数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1773|回复: 12

[家电] 对这个多星电饭锅线路不太懂

[复制链接]
发表于 2023-2-6 22:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
这是第一个买的,2200w,可能购自八十年代末。有故障后换过好几个,都很快报废,最早的这个一直坚挺。现在线路不大好了,想打开改改,不知怎么连接。


55.jpg
上图这是电源接口,因为功率大,电源插头烧坏过好几个,当然不是一下子完蛋,都是先慢慢有烧橡胶味、逐渐碳化。目前这儿好像还无问题。
66.jpg
11.jpg

这是三档控制开关,应该是组合成不同的功率,后边的三个船型开关是烧坏最多的,换过无数次。最后一次,反正在单位用,就是热个剩饭,用一块实验用的铜片短接了中间的,两端的没用。这些日子感觉烧橡胶味重,看看第二组确实烧得严重。


想不用这些了,直接把几组加热丝分别接双线开关,当然平时我都是拔掉电源,而且一般用小功率即可。下边是整体图,用万用表测量,相近的的两组接线端子有小的电阻,远的不通,但万用表很不准,接线处有油,有点拿不准。相近的地方两根端子就是对应一组加热丝吗?自己粗略画了一个图,就是有问号的那儿。
复杂的维修现在根本处理不了,而且因为老花加近视,近视镜几乎是在不停摘下、带上过程。如看电脑必须戴近视镜、看书写字必须摘下。这些不到我这个年龄的不了解。所以研究个东西就不容易。后边是粗略画的图和整体图。
qq.jpg
77.jpg
ss.jpg
整体图发了两个,以方便看。
最想问的就是,打问号的附近两处就是一组电阻丝的两个接头吗?


打赏

参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 20
geek云中漫步 + 20 原創內容

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2023-2-6 22:55:17 | 显示全部楼层
感觉原来的线也不粗,如果如我说的一样就是这四组,按理不用全接就够了,可是打算用以前买的日本二手开关外置。自己可以用足够粗的线,日本洋垃圾开关看原来的接线标准的4平。只带一组最多800感觉无问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-6 23:03:23 | 显示全部楼层
好有年代的锅!3档那就是有三个绕组,中间问号不是线圈绕组可能是常闭调温(或者压力)开关看的不是很清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-6 23:20:50 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2023-2-6 23:03
好有年代的锅!3档那就是有三个绕组,中间问号不是线圈绕组可能是常闭调温(或者压力)开关看的不是很清楚。 ...

看最上边,黑线、红线分别对应有三个接线头的开关的下、上接头,中间1、2、3对应的开关中间接头,1、2、3不相连,连接如图。感觉全部打开最大功率的时候,就是1、2、3全部接到红线上。关闭的时候,应该是对应接到黑线上。明天再研究一下



77.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-6 23:22:45 | 显示全部楼层
或者正好相反?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-6 23:35:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 衡水家维 于 2023-2-7 00:00 编辑

多星锅.jpg 这玩意没什么难的啊?进来三根线,中间接地,两根有一个是回路线,接所有开关的黄铜片(也就是氖灯的一个头,这里也是一个开关只不过不明显,黄铜片与氖灯电极接触和断开。),我没有三爪开关的原理图文件,姑且将这个灯等效并联在电热丝(电阻符号)上了,实际上意思也是一样,别挑不严谨的毛病了,那氖灯都是带150K电阻的)三个开关上端接来电方向L,经过一个干烧保护,也就是那个单独开关,到三个开关的电镀的一端,也就是说,开关两端接的就是火零,然后,中间引出来,接加热管,不知道我说的能否看明白。只要确保三个开关一顺按就对了,只要安反一个,同时开的时候就是短路。
刚刚又对电路进行调整,强迫症,不这样觉得对不起自己,图中,150K和电阻串联后前后各串一个开关,真正明显的触点是左边的,标记为K1-K3,标注了该路的负荷容量500-800W.然后开关本身隐含的触点开关不做标注,它的一头就是黄铜片,(标准开关,都有2个电镀片和一个黄铜片,黄铜片理论上接零线N,火线必须走开关)

多星锅.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-7 00:08:14 | 显示全部楼层
很明显,3个加热线圈,就是你图中的每一对,外圈中圈里圈,中间那个是温控突跳开关,也叫超温保护,我建议直接把电源线接在发热盘的一个脚上,3个开关必须购买恢复,不然插头还会碳化,具体接线图就是插头进来的2个接头拆开压上铜鼻子,插头打孔过线,里面弄个塑料夹,把电线夹住,防拉里面的接头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-7 00:09:12 | 显示全部楼层
寿命这么长的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-7 00:21:13 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2023-2-6 23:20
看最上边,黑线、红线分别对应有三个接线头的开关的下、上接头,中间1、2、3对应的开关中间接头,1、2、3 ...

原理你理解有误,工作的时候是1.2.3分别接到黑线,红线是公共端。关闭的时候1.2.3跟黑线,红线不通。

打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
heheweb + 10 非常感谢。明白该怎么接了

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-7 08:33:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
照衡水来,这锅修老(多)了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-7 08:52:27 | 显示全部楼层
家用注意别溢汤水锈蚀,能用好多年;单位的没人在意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-7 13:01:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 scxj 于 2023-2-7 13:03 编辑

锅.jpg
这个图很好,其中1是防干烧开关~当温度高于某值时跳开断电;2是由防干烧开关过来的“火线”~上接3个开关;3、4、5是3根电热器~炉丝?电热管?;6、7、8是3根电热器的3个开关接点;零线N已经直接3、4、5电热器。
如果想3根电热器都通电那么可以闭合3开关或者直接接到2上,若只用一根电热器或2根电热器,那么就闭合对应开关或直连对应接点到2上即可。

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
heheweb + 20 非常感谢,明白无误的解释了心中疑惑。.

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-7 13:46:19 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2023-2-6 23:35
这玩意没什么难的啊?进来三根线,中间接地,两根有一个是回路线,接所有开关的黄铜片(也就是氖灯的一个头 ...

非常感谢,我最主要开始不知道哪是电加热部分接头
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2024-4-29 18:06 , Processed in 0.156000 second(s), 15 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2023 smzj.net

快速回复 返回顶部 返回列表