数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1035|回复: 42

[台式表] 电脑主机外壳电人,什么原因?

[复制链接]
发表于 2023-8-31 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
台式机电脑主机,放办公桌下面,最近穿短裤,腿容易被电,麻麻的感觉。
用万用表测量外壳,70V差不多,好像不是漏电,漏电应该不是这个电压吧?


发表于 2023-8-31 09:53:23 | 显示全部楼层
没接地,麻麻很正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 09:57:38 | 显示全部楼层
因为电源里面有Y电容
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:03:22 | 显示全部楼层
金属外壳的电器需要三脚插座并良好接地,因为不接地的话EMI电路的电容会分压到外壳地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:03:58 | 显示全部楼层
因为电源没有可靠接地,外壳存在一定的感应电,人体接触到超过36伏的电压时,是有触电感觉的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:06:02 | 显示全部楼层
检查你的插板地线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:08:48 | 显示全部楼层
没有接地。
插座没地线的话,在电脑机箱的外壳螺丝上接一根地线连到窗门之类的大金属块
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:09:47 | 显示全部楼层
没接点。你试试洗完手再摸,老酸爽了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:12:22 | 显示全部楼层
有两个可能,1.零火线接反  2.地线没接
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:15:41 | 显示全部楼层
似乎地线没接的原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:18:18 | 显示全部楼层
看看家里的强电接地是否正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:24:20 | 显示全部楼层
估计没接地,现在很多看着很粗的三角插线切开来地线都没有的。就两根线。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:33:59 | 显示全部楼层
把接地线做好,应该就没事了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:38:04 | 显示全部楼层
c5电容导致的,家里地线弄好就好了,为了安全起见,强烈建议把家里地线弄好,这个对全家用电安全都有帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:38:10 | 显示全部楼层
就是静电,应该是接地问题,你碰一点的时候特别的明显,直接大面积接触感觉不到
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:40:40 | 显示全部楼层
两Y电容的中心直接与电源外壳相连
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:42:36 | 显示全部楼层
贴上胶带隔离一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:47:14 | 显示全部楼层
加地线啊,我本记本不接地线都电人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-31 10:47:27 | 显示全部楼层
要么插线板没有地线,要么墙插里没有地线,弄根电线接主机外壳上,线头扔出窗外插地里或者自来水管什么的金属上就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报