[综合] 搞了个遥控器+接触器控制三相水泵,但是一按遥控漏保跳闸

[复制链接]
发表于 2024-4-18 08:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式


如图,三相电进总漏保后,再到接触器和小漏保,第一个小漏保下面接遥控器,遥控器输出接接触器的线圈,遥控器就是那种灯具用的,零火线进,零火线出,现在只要一按遥控器,接触器吸合,第一个小漏保就会跳闸,总漏保不会跳,开始怀疑是接触器的线圈磁场造成小漏保误动作,将遥控器电源接到第二个或第三个小漏保,那么接哪个小漏保哪个就会跳,不接的不跳。最后将第一个小漏保换成空开,遥控器接到空开下面,这样能正常工作。

那么问题来了,到底能是什么原因造成的跳闸,如果是因为漏电,那么后面换成空开就应该跳总漏保,百思不得其解。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
发表于 2024-4-18 08:47:41 | 显示全部楼层
电机要用D开头的开关和漏保。电机要用D开头的开关和漏保。电机要用D开头的开关和漏保。
回复 支持 0 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-18 08:57:14 | 显示全部楼层
szset99 发表于 2024-4-18 08:47
电机要用D开头的开关和漏保。电机要用D开头的开关和漏保。电机要用D开头的开关和漏保。 ...

电机是由接触器控制的,接触器上面是三相总漏保,小漏保下面只有遥控器,遥控器后面是接触器的线圈,跟电机完全无关,跳的是小漏保
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 08:59:16 | 显示全部楼层
没D把C换大1倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-18 09:02:21 | 显示全部楼层

不是D的问题,小漏保下面的负载只有遥控器和接触器的线圈,并无电机,电机是由接触器控制的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 09:02:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 szset99 于 2024-4-18 09:04 编辑
qqings 发表于 2024-4-18 08:57
电机是由接触器控制的,接触器上面是三相总漏保,小漏保下面只有遥控器,遥控器后面是接触器的线圈,跟电 ...

遥控器就是那种灯具用的,零火线进,零火线出   怎么还有出的????那就是接触器线圈电阻小,电流太大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 09:04:36 | 显示全部楼层
把实际电路图放上来大家分析一下,有没有可能是遥控开关为单线输出,导致漏保跳闸?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 09:04:38 | 显示全部楼层
遥控器只提供触点还是提供电源?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-18 09:10:15 | 显示全部楼层
szset99 发表于 2024-4-18 09:02
遥控器就是那种灯具用的,零火线进,零火线出   怎么还有出的????那就是接触器线圈电阻小,电流太大了 ...


如图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 09:34:17 | 显示全部楼层

是新装“遥控器+接触器控制三相水泵”后,不能正常使用?
还是原来正常使用,突然出现漏保跳闸?

两者解决问题的思路是完全不同的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-18 09:35:48 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-4-18 09:34
是新装“遥控器+接触器控制三相水泵”后,不能正常使用?
还是原来正常使用,突然出现漏保跳闸?

新装就不能使用,后来将漏保改成空开,能正常使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 11:50:04 | 显示全部楼层
按理说线圈电流很小的啊,不可能过载,两项接到接触器线圈也不会漏电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 12:21:47 | 显示全部楼层
可能是遥控开关谐波干扰了漏保开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 13:57:28 | 显示全部楼层
换成继电器控制的那种遥控器试试

打赏

参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 我很贊同

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 17:03:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 saihorse 于 2024-4-18 17:07 编辑

不是所有的电器都需要漏保,只有遥控是拿在手上的,其它都可以装在箱子里,你要漏保干哈?遥控的这一路用一个单P或者两P的空开就可以了。
并不是漏保多了就安全,安全的还是接地!
多一个庙就多一个鬼。
三相总开也不建议带漏保的。电机做好接零或者接地保护,单独一路,不要与单相有交叉。
工厂里那么多用电设备,三相从来也没用过漏保,也没见过电过谁,因为地线做的好。反倒是那些小民间作坊用电事故多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 21:22:00 | 显示全部楼层

就一个接触器和遥控装置,你装漏保干啥?这是钱多没地方花啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 22:35:09 | 显示全部楼层
小漏保换成四进四出的,就成了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-19 07:38:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不接三相接触器单独用遥控器试试,是不是遥控器输出共火或者共零了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-19 08:48:50 | 显示全部楼层
集中回答以上各位
用漏保是因为跟遥控器一路还有一些插座等,都是院子里使用的,有可能经常有水等,并且当时手里没有空开,只有好几个漏保,就顺手装上了
遥控器里面就是继电器控制的,遥控器拆开看过,原理也不复杂,220v经过降压整流到12v,给单片机和继电器使用
遥控器没有办法直接控制水泵,因为水泵是三相电的,而且功率也超过遥控器的触点容量了
应该也不是漏电,因为大多数情况下是一按遥控器就跳,偶尔不跳,能正常工作,如果是漏电应该一次也不会不跳
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-19 10:15:47 | 显示全部楼层
控制器漏电,漏电电流小,不足以使大漏保动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报