[家电] 维修卫生间一用就跳漏保的问题,并且谈谈遇到的几个问题

[复制链接]
发表于 2024-5-5 02:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
某天突然微信消息提示,需要改线路,安装灯具插座之类的,开始我说直接拉插线板好了,经济实惠,后来人家确定要改,先去看了现场情况,确定了方案距离,第二天就准备工具和材料去了,忙了一下午,最后处理卫生间跳漏保的问题,故障现象卫生间一用电就跳漏保,有时候不用也跳,推上去就跳,确定了不是漏保坏了,插座拆了一遍测来测去数值很奇怪,断开卫生间漏保下面的2根线,去卫生间测漏电,福禄克万用表电阻档如果测到有电压会报警,明明断开了下线的呢,开始4根零线粗细不同的压在一起,一扯就掉,重新包裹缠绕压接,问题还是没解决,脑袋像有浆糊[捂脸]坐下来分析一下发现漏保零线进线出线混接了,卫生间的零火线不在一个回路,所以一用就跳,恢复线路以后就正常了[破涕为笑],折腾了一两个小时[捂脸]问题终于解决了,再说说更换插线板的时候遇到的问题,最开始加他微信就是说漏电的跳闸的问题,因为是租户,后面也不知道怎么处理,现在准备还一下线路自己住了,更换空调插座的时候发现地线和零线有破皮的地方,应该就是上次漏电原因,另外装卧室灯的时候,一般情况下这种有螺丝压接的接线端子直接装好压入进线,另外一端接灯的那面是不动的。出厂接好了,最近不是屯了不少快接端子吗,现在都偷懒用快接了,比缠胶布省事太多了,拆开接灯线的那头发现螺丝是压在线皮上的
IMG20240414134830.jpg
IMG20240414125937.jpg
IMG20240414164032.jpg
IMG20240414174608.jpg
IMG20240414205615.jpg
IMG20240414212121.jpg
发表于 2024-5-5 11:18:21 | 显示全部楼层
沙发,用福禄克表的肯定不能含糊,居然认真的看完了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-5 11:32:11 | 显示全部楼层
现在电箱配件齐全多了,过欠压、防雷。这东西但愿一直用不上,用上就值了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-5 13:56:15 | 显示全部楼层
现在电箱配件齐全多了,过欠压、防雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-5 21:19:35 | 显示全部楼层
跳漏保查出来云淡风轻,有时跳有时不跳查不出来,想破脑袋
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-5 21:59:03 | 显示全部楼层
查不出来,想破脑袋
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-8 12:47:05 | 显示全部楼层
老头子几年前买的装修好带院子的房子,结果一到下雨天,接到院子的一路电线老是跳漏保,天好了又不跳了。因为是暗线,不知咋整?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-9 10:08:16 | 显示全部楼层
自己家里也出过一次,一直跳闸,一通折腾,全部工具出动,人员配齐,一通忙活,最后换一DZ47-C16,好了,不跳了。哎!折腾!人生!还是不会好,就怕会一点,半桶水,正是:世上本无事,庸人自扰之。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 6 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zikura 发表于 2024-5-8 12:47
老头子几年前买的装修好带院子的房子,结果一到下雨天,接到院子的一路电线老是跳漏保,天好了又不跳了。因 ...

拿个燃气灶的点火器做一个漏电检测仪,哪里漏电哪里就有大打火的声音
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2024-5-18 21:42 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2023 smzj.net

快速回复 返回顶部 返回列表