前几天自制的稳压电源在使用中突然烧冒烟了
详情在这里:用着用着就烧了 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
经过检查,电源内部整流桥有3只二极管损坏,其他元器件未发现异常。
这是击穿的二极管,正反向直流电阻只有22Ω
这是仅剩的一只幸存者,好的,没有坏
另两个炸了的,管芯都烧掉下来了,502没粘回去,报废吧
现在经过修理,它又恢复了正常工作,是的,仅仅更换了损坏的3只二极管,电源就恢复了正常。
但是在修理的过程中,对如何发生此种恶性故障发生了疑问。
损坏情况如下图所示:
首先,回顾了一下故障发生时的情况:
从发现电源无输出,到有烟冒出,再到拔插头断电,前后不过3秒
也就是说从电源没输出到冒烟基本是同步发生的,烧毁发生的非常迅速。
从桥式整流的原理图看,D1&D3组成一对桥臂, D2&D4组成另一对桥臂为负载供电。
在烧毁之前,负载电流只有几十mA,烧毁之后负载也完好无损,因此不存在超负荷导致的烧毁。
负载为一个简单的振荡器,内部不存在电源,因此也排除了外部电源倒灌导致的烧毁。
如果说是元件质量不好导致烧毁,假设D4突然击穿,也只会导致D1对变压器短路,而D2、D3无影响吧?
或许D2、D3自己坏了,那对D1、D4也不会有影响。
一次性3只二极管同时自行损坏,这概率也太低了吧?
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|