[其他] 700A的塑壳断路器发生故障,烧得黢黑

[复制链接]
发表于 2024-10-23 10:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式








弹簧烧断了、铜排都融了,应该是相间短路了吧

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
发表于 2024-10-23 10:33:02 | 显示全部楼层
700A的都是银触点了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-10-23 10:41:38 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-10-23 10:33
700A的都是银触点了吧

200A的都是镀银触头,好像是塑壳断路器行业标准吧,没见过不镀银的塑壳断路器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-23 10:48:14 | 显示全部楼层
品牌的几十A就是镀银的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-23 11:19:08 | 显示全部楼层
分断时的弧光短路了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-23 12:06:29 | 显示全部楼层
漏电开关?触头完好,估计内部出线位置故障短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-23 12:15:12 | 显示全部楼层
没着火说明断路器不错呢。