数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 273|回复: 12

有一个三相电一工作就跳总闸的故障请教一下

[复制链接]
发表于 2025-3-23 17:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
邻居有一个干活的工具,上面有一个三相7.5kw的电机,空载不跳闸,一负载,就跳总闸,总闸是供电局提供的100A漏保,漏电动作电流是50ma,分闸是60A的三相电空开。现在用万用表测量了电机插头对电机外壳的电阻都为0,倒顺开关也打开测量了对外壳电阻都为0,也测量了分闸相线的电压都正常,然后我把电机打开空载,测量了电机三根相线的电流,绿5A,黑5.1A,红5.6A,为什么电流不平衡呢?会不会是因为电流不平衡引起的总闸跳闸呢?各位大神有什么好的方法排查这个问题,希望不吝赐教一下,谢谢
发表于 2025-3-23 17:53:22 | 显示全部楼层
相线对外壳电阻为零,不是漏电吗
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-23 17:58:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 oness 于 2025-3-23 18:00 编辑
l0577 发表于 2025-3-23 17:53
相线对外壳电阻为零,不是漏电吗

电机外壳是没接地的,就是零线地线是不接的,就接3根相线,在电机插头不插的时候,对外壳应该就是绝缘的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-23 18:08:56 | 显示全部楼层
对外壳应该就是绝缘的
关键是“应该”二字。
是有与没有,而不是应该。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-23 18:33:23 | 显示全部楼层
?电机和线一段段摇表摇,绕组对外壳,绕组和绕组间,500V摇表绝缘电阻不小于0.5MΩ。1000V不小于1MΩ,万用表测电机绝缘?你不会?先考个低压电工证把,不到1000
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2025-3-23 19:09:32 | 显示全部楼层
应该是绝缘不行,漏电了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-23 19:17:30 | 显示全部楼层
不会是表达错了吧?
不是0,而是没测到有电阻无限大?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2025-3-23 20:09:56 | 显示全部楼层
你用数字表还是指针表测量的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-24 14:31:58 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-3-23 20:09
你用数字表还是指针表测量的

用的是数字表,所以无穷大就显示0了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-24 15:24:31 | 显示全部楼层
用摇表测一下绝缘,你这个万用表测不可靠的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-24 21:36:30 | 显示全部楼层
首先数字的不好判断  还有你说的电阻为0也是错误的 跳闸恢复按键有浮上了  就是漏电了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-24 21:38:25 | 显示全部楼层
绿5A,黑5.1A,红5.6A   这个还是算平衡了    电机可能对壳有漏电了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-5-3 00:11 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表