误打误撞修好三菱空调室外机,半吊子师傅修空调KFR-35GW MDVWBP

[复制链接]
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 段智刚 于 2025-11-22 09:01 编辑

接修不制热,但制冷正常。去看下整机电流:制热是2.7A反复启动,制冷时1.34A也是反复重启。东家反应情况还得自己验证一下才好下手。首先验证下外机220v始终有,反复启动时风扇一起间歇运作,看来外机可能性大,接压力表显示最高到0.9MPa,似乎加氟能好,但加氟没好,当时天黑回家来日再战。第二天清气朗,上午找点资料研究约好昨搭手师傅12:30去,到点我去检查传感器正常(贾师傅畏难推诿了),期间发现外机板有测试点,正核对测试时发现有大电阻松动,焊好后能持续工作了(但是满载电流超过7A,昨误判加氟还得放,我只有电器工具,电话找贾师傅拿R410A冷媒加氟阀门转接头,恰好他在附近给送来了)。放掉部分制冷剂直到电流符合标称值,收工交付使用。