   我厂锯铣机组全部采用西门子440变频器,石墨粉尘环境非常容易损坏,根据多年检修经验整理资料自行绘制了逆变板图纸,各个功率主板及CPU板不能通用,且存储器数据丢失后会出现设置菜单不全功率不匹配故障或显示五个横杠,在此备份了存储器数据分享出来共大家学习。




更换IGBT模块



此处A788J光耦13脚为直流电压监测输出约2.3V,r0026参数读出直流电压570V左右,不插上CPU小板光耦15.16脚无5V供电,主驱动板不插入逆变板上时r0026参数读出为0V报A503报警。



通入电源启动输出三相电压正常


根据实物绘制的逆变板电路图




440变频器15kw至37kw主板电路图



备份正常的440变频器15kw至37kw存储器数据