昨日得空,用毫欧计测了一下手里有的几种接线端子
首先是测试用线材和毫欧计,单根2.5mm²铜线,内阻约0.6毫欧,顺便验证毫欧计归零情况
以下所有测试均用这两根线材,毫欧计用的是开尔文夹和四线测量

以下是某宝的第一种接线端子,去掉红包15.99元50个,内阻约3.4mΩ
姑且按照1w的发热功率计算,最大电流约17A,标称32A,可能厂家允许的发热功率大于1W吧
不管了就按照1W计算

以下是第二种接线端子,1.41元10个,内阻约23mΩ,果然太便宜的不靠谱,按照1w的发热功率计算,最大电流约6.57A,标称32A
这个端子我来回开关了起码几十次(挺解压的哈哈),不知道有没有影响

下面是拆解,这个接线子的好处是受力都在金属件,塑料件不受力,老化后还能使用
铜色部分为纯铜,磁铁不吸,银色部分为弹簧钢,但是不参与导电,导电路径为铜-铜-铜



未完待续

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30

查看全部打赏

发表于 2026-5-11 14:19:39 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-11 14:26:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-11 14:32:17 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-5-11 14:59:29 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-5-11 15:20:39 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-5-11 15:27:18 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-11 21:40:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-12 08:41:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-16 14:37:23 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 0 反对 0

使用道具 举报

发表于 2026-5-19 08:45:32 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-19 14:50:15 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-19 14:54:41 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|数码之家-技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2026-7-8 02:02 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz!

© MyDigit.Net Since 2006

快速回复 返回顶部 返回列表