本帖最后由 kkdkj 于 2026-10-1 21:00 编辑
好好的家里没电了,物业过来说电表井里的漏保坏了(平时物业锁着,咱自己想检查都检查不了),立马买个新的换上(小区专门开了一家,专供本小区的用户,傻贵傻贵的,感觉跟物业修理工勾着手呢,不过,倒是很方便,管送到家门口),这个坏的我留下了,前段时间受伤一直没顾上拆,现在拆了它看看里边到底是哪出问题了。
按有些严谨朋友们的说法,把题目改成空开了
这是它的型号,是两个级联在一起的,型号在左侧这一半上印着
这里有英文说明,豆包翻译说是打开盖子能调整触点什么的,但里边没有触点之类的东西,豆包又说是公模,针对多种型号,共用一个类型的壳。
插入中间缝隙,硬撬。
就是蒲铝管铆着
4个铆钉
初步观察是这一半的问题,先拆
不细看还看不出毛病
细看,大问题呀,都烧成这样了
触点都从基座上烧下来了
灭弧栅
触点本来应该在这里,应该是点焊上去的
现在完全脱落了,可见烧的温度有多高,应该比点焊的温度吧
这种塑料也很牛B,这么高的温度不燃烧。
静动触点都烧得镶进去了
改锥硬捌才出来
看看塑料变形程度
再看触点,一塌糊涂。
电磁线圈,很硬很硬
全套电气部分
全套塑料壳