数码之家

标题: 发现配电箱里的耗电大户 [打印本页]

作者: 7ypj1675    时间: 2024-3-16 23:05
标题: 发现配电箱里的耗电大户
房子装修完了,装了五个感应灯,一个小米的感应油烟机。想测测看静态电流,一测有0.1A
多,接近25W的功耗。我寻思几个灯耗电有点多啊。一个一个的拉分闸,感应灯静态大约2瓦(亮不亮差距不大)油烟机静态大约4瓦。全部拉完还有0.05的电流,我以为哪里漏电。一看就过欠压保护器亮着灯,它自己就有10瓦的功耗,感觉有点太高了吧。还真没注意过,而且第一个还是坏的,开发商来给换了一个。也别说现在用电多,这些看不见的东西都给消耗了[attach]2062008[/attach]
卫生间感应灯
[attach]2062009[/attach]
不起眼的耗电大户[attach]2062010[/attach]
作者: lifjt    时间: 2024-3-16 23:46
过压保护器有10W的功耗?我是有点不相信的,相当于半支20W的烙铁一直烧着,那壳子受得了多久?
作者: digitliferr    时间: 2024-3-16 23:47
普通老百姓家用,一般不需要过欠压保护
作者: mhtlov    时间: 2024-3-16 23:50
这么耗电的
作者: lookball    时间: 2024-3-16 23:55
这一测电流不准的,这些都不是纯阻性负载,无功功率都给你算进去了,你还是弄个功率计接上去测测功率吧。
作者: mmm27000    时间: 2024-3-17 00:02
就是买得起车,却开不起的。用那么高级的玩意其实有面子就行了,还纠结什么功耗?觉得功耗大受不了,用不起,就退货吧,
作者: 诚实男孩    时间: 2024-3-17 00:09
我测过小米电视待机还好
电视盒子就不行了好几瓦在跑
作者: 数码芝华士    时间: 2024-3-17 00:14
诚实男孩 发表于 2024-3-17 00:09
我测过小米电视待机还好
电视盒子就不行了好几瓦在跑

电视盒子都是假待机
作者: 数码芝华士    时间: 2024-3-17 00:14
这个测肯定不准,想想都知道怎么可能有10W
作者: 12297282    时间: 2024-3-17 00:17
10W有点大了
作者: gl542400    时间: 2024-3-17 00:44
因为好多是不是磁保持继电器  所以功耗大。
作者: ynyxhx    时间: 2024-3-17 01:04
隐形的损耗加起来可不是小数
作者: yiguangqiang    时间: 2024-3-17 02:01
数码人居然不拆,世风日下啊。。。。。。
作者: 42936434    时间: 2024-3-17 05:21
大户人家的耗电大户
作者: 42936434    时间: 2024-3-17 05:23
可以给每感应灯装个物理开关,有人的开一下让他感应亮,人走了关上就不跑电了。
作者: 128-67-8    时间: 2024-3-17 07:35
按照5楼说的去测量吧。这样测是不准的。
作者: zjhchp    时间: 2024-3-17 07:48
隐形的损耗加起来就多了!
作者: hyxhhh826    时间: 2024-3-17 08:09
功耗有点太高了
作者: zsljm    时间: 2024-3-17 08:19
坚决消灭隐形损耗
作者: 1212aa    时间: 2024-3-17 08:26

10W有点大了
作者: gong200810    时间: 2024-3-17 08:30
损耗大的有点离谱
作者: shf198    时间: 2024-3-17 08:32

坚决消灭隐形损耗
作者: lingyer1    时间: 2024-3-17 09:04
应该不至于,配电箱里面焖烧,10w应该会很烫吧
作者: msz09861    时间: 2024-3-17 09:44
日积月累真不少
作者: 无心过客    时间: 2024-3-17 12:53
应该不至10W吧,小心点摸一下外壳,10W很烫的,用电容降压的无功功率很大的
作者: tkdr2001    时间: 2024-3-17 13:35
我的弱电箱网络加nas一起,一天2.5度电
作者: q155128    时间: 2024-3-17 17:31
新飞养生壶待机功率[attach]2062490[/attach]

作者: st911    时间: 2024-3-17 19:29
隐形的损耗加起来还是很可观的
作者: xjmar    时间: 2024-3-17 19:36
5楼说的对,应该弄个功率计测测。
作者: 0828    时间: 2024-3-17 19:45
看配电箱用的都是漏保,感觉漏保静态也有功耗吧。
作者: 几米空间    时间: 2024-3-17 22:24
过年回家还有2度电一天,冰箱一天一度电,其余待机的一度电
作者: 宝福1    时间: 2024-3-18 00:36
这玩意还真是隐蔽,一般发现不了
作者: pdadet    时间: 2024-3-18 20:14
没装过东西,不担心欠压的问题,就怕超压了
作者: 7ypj1675    时间: 2024-3-18 20:33
lookball 发表于 2024-3-16 23:55
这一测电流不准的,这些都不是纯阻性负载,无功功率都给你算进去了,你还是弄个功率计接上去测测功率吧。 ...

也不知道电表是怎么计量啊,要是按照电流计算估计跑不了
作者: phjzg    时间: 2024-3-18 23:14
7ypj1675 发表于 2024-3-18 20:33
也不知道电表是怎么计量啊,要是按照电流计算估计跑不了

交流电,有功率因数的关系。家用电表,计的都是有功功率,不是按电流*电压来算功率的。
作者: joyfirex    时间: 2024-3-19 08:54
10w好大啊,发热也受不了啊,会不会功率计测的不准
作者: wanwenhao1    时间: 2024-3-19 14:22
楼主用直流电的思维去考虑交流电路,明显理论上的错误,

交流电功率与直流电功率计算的显著区别是,交流电的电流与电压有相位角差(θ),其COSθ俗称功率因数。所以:交流电路中,电流×电压=视在功率=有功功率+无功功率。供电局是按照有功功率向用户收取电费的。即:电流×电压×功率因数=视在功率×COSθ=有功功率

楼主直接套用直流电的计算方案计算交流电路的功耗,误差太大,完全没有参考价值。
作者: shi123456    时间: 2024-3-19 14:36

大户人家的耗电大户
作者: xhlxl    时间: 2024-3-19 21:28
上次回南天忘记了关浴室的窗,结果太潮湿漏电开关跳闸了。而那几天没人在家直至周末。结果查询用电记录,就只有一天用电量为0度,之后两天都有0.5度电的纪录!!!
PS:话说,上一次回南,广东人肯定印象深刻!
作者: 飞鱼27    时间: 2024-3-20 15:05
mmm27000 发表于 2024-3-17 00:02
就是买得起车,却开不起的。用那么高级的玩意其实有面子就行了,还纠结什么功耗?觉得功耗大受不了,用不起 ...

都是逛坛子的人这么说话我是觉得奇怪的,不管用不用得起,把家里的耗电情况搞清楚不是很正常吗?就像买一辆车,开起来的时候油耗高一点很多人都不会在意的,但是你要和他说这车不开的时候也会耗油,有几个熟悉车的人受得了?
作者: syl18    时间: 2024-3-20 19:59
漏电开关待机功率不小,
作者: 7ypj1675    时间: 2024-3-21 12:13
0828 发表于 2024-3-17 19:45
看配电箱用的都是漏保,感觉漏保静态也有功耗吧。

漏保全都拉掉了,只有过欠压保护器通电了
作者: yxwd    时间: 2024-3-21 13:40
怪不得我有个邻居反映他家平时没人住,电器都关了,但是电表依然跑
作者: 数位园    时间: 2024-3-21 21:38
10W有点大了
作者: feetprint    时间: 2024-3-21 22:36
一般不需要过欠压保护
作者: 实在太烦了    时间: 2024-3-21 22:50
我测过过欠压保护器,大概2w左右,功率表测,交流要考虑功率因数问题,里面继电器是电感,不能套用直流电功率。10w根本不可能。
作者: 小杰88    时间: 2024-3-22 08:03
yiguangqiang 发表于 2024-3-17 02:01
数码人居然不拆,世风日下啊。。。。。。

对头,要一探究竟
作者: tomyluo    时间: 2024-4-11 10:27
过欠压保护器要是有10W,岂不是很烫?
作者: 317075567    时间: 2024-4-12 09:57
全家家电待机加起来100多瓦,不知道哪里消耗的,离奇
作者: 0828    时间: 2024-4-12 10:55
317075567 发表于 2024-4-12 09:57
全家家电待机加起来100多瓦,不知道哪里消耗的,离奇

不会有微短路之类的漏电吧
作者: milo7903    时间: 2024-4-16 17:20
所以欧盟才在高新规范,25年要求所有适配器在待机状态<0.50 W要求是越来越高了
作者: sjtx1971    时间: 2024-6-11 17:24
lifjt 发表于 2024-3-16 23:46
过压保护器有10W的功耗?我是有点不相信的,相当于半支20W的烙铁一直烧着,那壳子受得了多久? ...

10W有点大,一般在2-3W左右是正常的,因为里面有个24V继电器一直吸合耗电,而且还没法省电,因为是内部是阻容降压电路,如果是用不带自复位·功能的过欠压保护器,要省电的多,里面只有一个电压检测电路,耗电一般不超过0.1W,只有执行动作时,一瞬间耗电达到几十上百瓦,缺点是无法自复位,要手动上电
作者: sjtx1971    时间: 2024-6-11 17:26
0828 发表于 2024-3-17 19:45
看配电箱用的都是漏保,感觉漏保静态也有功耗吧。

没有待机损耗,只有发生漏电时才会产生功耗
作者: 曹宝维    时间: 2024-6-11 17:40
接近25W的功耗?接近25VA功耗吧。
作者: 1顆糖2種味    时间: 2024-6-11 22:28
那0.几,这个测电流表不准吧;更换之后又有测过电流吗
作者: xnc数码    时间: 2024-7-18 09:10
直接用智能电表看是不是更直观
作者: nesw    时间: 2024-7-18 14:22
我搬了新家,也觉得耗电特别厉害,原来是这些东西在耗电呀
作者: threecai    时间: 2024-7-18 15:08
楼主家用的全是正泰的空开和漏保,怎么过欠压保护器是杂牌的呀?


升级空开漏保续——给老爹家升级配电箱~正泰全套 - 电源/充电器 数码之家 (mydigit.cn)
给家里的配电箱升级一下西门子套件包~希望可以保护好我~ - 电源/充电器 数码之家 (mydigit.cn)

我刚给我和老爸家里的配电箱做过升级,用的是正泰和西门子的全套

还是换成大品牌吧,最起码质量有保证

不过看楼主家这么多路漏保,肯定是豪宅哇!


作者: threecai    时间: 2024-7-18 15:21
digitliferr 发表于 2024-3-16 23:47
普通老百姓家用,一般不需要过欠压保护

这种保护类的设备,有总比没有好的~

一旦楼道内的零线出问题,ABC三根火线就串联起来了,很容易过压烧电器的

就和浪涌保护器一样,万一附近一道感应雷,就要烧设备,保护一下总是好的

作者: xiaoj2001    时间: 2024-7-18 15:40
317075567 发表于 2024-4-12 09:57
全家家电待机加起来100多瓦,不知道哪里消耗的,离奇

待机多为空调、网络、机顶盒之类的。
我家的一台老式海尔空调待机25W。
作者: 你大爷滴    时间: 2024-7-18 16:00
42936434 发表于 2024-3-17 05:23
可以给每感应灯装个物理开关,有人的开一下让他感应亮,人走了关上就不跑电了。 ...

破感应开关直接拆除,qj免得费电




欢迎光临 数码之家 (https://www.mydigit.cn/) Powered by Discuz! X3.4