标题: 升级空开漏保续——给老爹家升级配电箱~正泰全套 [打印本页]

作者: threecai    时间: 2024-7-18 10:25
标题: 升级空开漏保续——给老爹家升级配电箱~正泰全套
本帖最后由 threecai 于 2024-7-19 23:15 编辑

在家里更换了全套西门子的漏保之后(详见:给家里的配电箱升级一下西门子套件包~希望可以保护好我~ - 电源/充电器 数码之家 (mydigit.cn)),给老爹买的二手房也要改造供电部分了~


我家用的全套西门子空开漏保,倒不是图它的质量有多好,而是以下两个原因:
1.合和断的手感非常顺滑,完全不是施耐德可比的
2.西门子有1P+N、只占一位的漏保,非常的节约配电箱的空间(因为我还要加上2位厚的浪涌保护器和2位厚的过欠压保护器,必须要挤占其他漏保的位置)
3.全套西门子的,也好看,比几个品牌掺杂在一起的好看很多!
但是西门子的产品也有一个缺点,就是没有只占2个位置的2P空开漏保,只有1P+N的,这肯定是不行的呢


老爹家这里的房子比较小(2室1厅),并且没有走独立的空调线路,所以线路简单了很多,于是在协商后,买了正泰的全套配件

[attach]2161009[/attach]

摆在一起排排座~很棒的啊!
特别注意哈!最左侧的那个空开漏保,是2P的哦,也就是火线零线都含保护的版本,并不是常见的1P+N空开漏保,这真的是为选型方便了很多啦!


[attach]2161008[/attach]
花费只有西门子的不到一半,真的是物美价廉哇!!
我最近在看B站的城阳电工,发现他经手修理的绝大部分客户,使用的都是正泰的空开漏保,并且没有一个是因为空开漏保故障发生维修的
我也在网上找了一些拆解的视频,发现正泰品牌的空开漏保,比起天正人民德力西,做工还是要强不少的~



[attach]2162247[/attach]
测量一下线路,并做出规划图
因为线路并没有把空调单独做成线路,厨房的供电线路也与客厅空调连在一起,卫生间内也只有一个不沾水的小插座
所以我就不单独给厨房和卫生间接漏保了,只接一个入户总漏


[attach]2161010[/attach]
老房子以前接的线路
电表箱是63A的,入户电线是2*10平方
但入户主空开漏保只有40A
而下级的空开规格却高达63A,这肯定是不合理的!


[attach]2161011[/attach]
标记一下线路,拆除!


[attach]2161012[/attach]
慢慢接,一共费时2个小时左右


[attach]2161015[/attach]
以前的配电箱是无保护盖的铁盒,特别特别的难看
所以我又专门在网上买了一个配电箱前盖,很棒的做工


[attach]2161013[/attach]
安装成功,是不是特别棒??
我还打印了一份说明纸贴在里面,这样子有空开跳的时候,就可以排查问题啦!



作者: 蓝天白云51    时间: 2024-7-18 10:48
进线端用1P连接排简单可靠.
作者: yylvls    时间: 2024-7-18 10:51
品牌只是一方面,每个牌子都有高中低端产品系列。只要不是山寨假货,都可以的。家里用的同款正泰过欠压保护器。正泰还有款OUVR-1,在售的基本都是假货。价格很便宜。
作者: coverme    时间: 2024-7-18 10:58
真是美观啊
作者: 未发光的莹    时间: 2024-7-18 10:59
正泰质量还是可以的
作者: iceisee    时间: 2024-7-18 11:41
后面进线使用汇流排就更好了
作者: threecai    时间: 2024-7-18 13:52
蓝天白云51 发表于 2024-7-18 10:48
进线端用1P连接排简单可靠.

1P的空开,不能分断零线的,我觉得最起码也要1P+N的才够安全
当然了,2P的效果最好,火线零线全都保护起来了
作者: threecai    时间: 2024-7-18 13:53
yylvls 发表于 2024-7-18 10:51
品牌只是一方面,每个牌子都有高中低端产品系列。只要不是山寨假货,都可以的。家里用的同款正泰过 ...

是呀,只要不假,各个品牌还是都有基本的质量保证的~
不过这款过欠压保护器也没有隔离功能的,维修和更换时还是要断掉前端的空开
作者: threecai    时间: 2024-7-18 13:54
coverme 发表于 2024-7-18 10:58
真是美观啊

可惜底座的轨道是两截拼接在一起的,当时接线的时候才发现,那时候外面巨热我也懒得出去买了
所以中间的空开有些歪,凑合吧,不影响使用和安全
作者: xuguangqi08    时间: 2024-7-18 14:15
很不错呢
作者: 15090500065    时间: 2024-7-18 17:13
据说,灯不要过漏保,单独一路
作者: threecai    时间: 2024-7-18 19:03
未发光的莹 发表于 2024-7-18 10:59
正泰质量还是可以的

是的~
我看B站的城阳电工,他维修的大部分客户,配电箱里都是正泰的空开和漏保,没有一个坏的
反而坏的都是那些杂牌或小品牌的
作者: threecai    时间: 2024-7-18 19:03
iceisee 发表于 2024-7-18 11:41
后面进线使用汇流排就更好了

后面的几个空开,用的就是汇流排做为进线的
但是汇流排我觉得仅仅是方便,真用起来也就那样吧
作者: m3132427    时间: 2024-7-18 20:27
不错做的挺漂亮
作者: cyxhome    时间: 2024-7-18 20:57
最后两个是旧的?挡灰?填坑?
作者: ccbw    时间: 2024-7-18 21:50
正泰的质量也可以。
作者: feetprint    时间: 2024-7-18 22:35
只要不是山寨假货,都可以
作者: threecai    时间: 2024-7-19 01:47
15090500065 发表于 2024-7-18 17:13
据说,灯不要过漏保,单独一路

所有房间的灯确实是一路供电的,由一个空开来控制
灯为啥不要过漏保呀?
我这个是入户主空开是2P加漏保的,灯肯定是过了漏保了
作者: 点我脚像    时间: 2024-7-19 07:39
yylvls 发表于 2024-7-18 10:51
品牌只是一方面,每个牌子都有高中低端产品系列。只要不是山寨假货,都可以的。家里用的同款正泰过 ...

买来先刮开触片涂层看看是不是铁的
作者: 15090500065    时间: 2024-7-19 08:58
threecai 发表于 2024-7-19 01:47
所有房间的灯确实是一路供电的,由一个空开来控制
灯为啥不要过漏保呀?
我这个是入户主空开是2P加漏保的 ...

为了保证其他路有漏电的时候,漏保调了灯还能亮
你维修的时候有灯光
或是消防逃生的时候有光
作者: dxfhdxf    时间: 2024-7-19 09:14
单P的就断火线哇
作者: threecai    时间: 2024-7-19 09:41
cyxhome 发表于 2024-7-18 20:57
最后两个是旧的?挡灰?填坑?

是的~
最后两个是63A的1P空开,就是用来填洞洞的~
这两个空开虽然是我从配电箱里拆下来的,但也是全新的,就只送过一次电而已
作者: biftbiqpl    时间: 2024-7-19 13:49
草图是不是搞错了,过欠压保护器需要接地?浪涌保护器才需要接地吧
作者: 隔壁老吴8522    时间: 2024-7-19 20:55
总开用漏保的,都是高级电工。。。。
作者: threecai    时间: 2024-7-19 23:11
dxfhdxf 发表于 2024-7-19 09:14
单P的就断火线哇

是的,1P只断火线,1P+N火零双断,但只保护火线,只有2P的才会火线零线同时保护同时跳

刚好正泰的漏保,有只占用2位的2P,非常方便
至于右面的几个子空开,只要断火线就行,零线都是直接在零线排上的,不需断开
作者: threecai    时间: 2024-7-19 23:18
biftbiqpl 发表于 2024-7-19 13:49
草图是不是搞错了,过欠压保护器需要接地?浪涌保护器才需要接地吧

是的,不小心画错了~已经修正了
感谢!

最初的规划是要把浪涌保护器放在第二位,过欠压保护器放在第三位的
后来想了想,还是让市电先进过欠压保护器,再进浪涌保护器吧
作者: threecai    时间: 2024-7-19 23:32
15090500065 发表于 2024-7-19 08:58
为了保证其他路有漏电的时候,漏保调了灯还能亮
你维修的时候有灯光
或是消防逃生的时候有光 ...

哦!原来如此~


我也刚给自己家的配电箱做了升级,家里的线路就是照明线路不过漏保,刚开始我还以为是开发商懒省事,想自己改造一下呢~但是想想还要从零线排中找照明线路的零线,实在是麻烦就放弃了~

【新提醒】给家里的配电箱升级一下西门子套件包~希望可以保护好我~ - 电源/充电器 数码之家 (mydigit.cn)
这是另一个贴子,欢迎您来指导

[attach]2162248[/attach]
这是线路路

作者: threecai    时间: 2024-7-19 23:33
隔壁老吴8522 发表于 2024-7-19 20:55
总开用漏保的,都是高级电工。。。。

您说的是反话吗?不太懂哈~
不知道总开关是用漏保好,还是2P空开好
我自己家升级的配电箱,入户总开就只是2P,漏保是后面的子线路用的~

https://www.mydigit.cn/thread-463359-1-1.html
欢迎来指导哈
作者: 15090500065    时间: 2024-7-20 10:20
性能最好的方案是
总控用空开
每个支路用漏保
灯的支路用空开
缺点是占位太多了,
箱子可能装不下

次之的方案是
总控用漏保
灯支路不过漏保
缺点是单支路漏电,
全不都无法上电
作者: 15090500065    时间: 2024-7-20 10:21
threecai 发表于 2024-7-19 23:32
哦!原来如此~

这个空调电脑没过漏保,不安全
空调外机室外的,工作条件恶劣,漏电的话……
作者: threecai    时间: 2024-7-20 23:26
15090500065 发表于 2024-7-20 10:20
性能最好的方案是
总控用空开
每个支路用漏保

原来如此,学习了

我家的线路这次升级,就是您说的这种方案,只是空调的支路没有过漏保
https://www.mydigit.cn/thread-463359-1-1.html
作者: threecai    时间: 2024-7-20 23:28
15090500065 发表于 2024-7-20 10:21
这个空调电脑没过漏保,不安全
空调外机室外的,工作条件恶劣,漏电的话…… ...

确实是空调没有过漏保
但是入户是总漏保,如果真漏电的话,总漏保会跳的,安全性是没问题的
只是后续的维修需要稍麻烦些,只能推上漏保后一路一路的上电来查找漏电的线路
作者: threecai    时间: 2024-7-22 00:14
伽马射线 发表于 2024-7-19 07:39
买来先刮开触片涂层看看是不是铁的

用磁铁试了试,都不吸~感觉很不错
作者: wx63    时间: 2024-8-5 07:37
我是来看喵喵的
作者: 799946503    时间: 2024-8-5 23:23
如果是城镇的正规小区楼房,装防雷和过欠压的意义不大,因为上级总电箱里都有防雷,小区断公共零线导致电压升高的概率也很小
只有农村电网,电线杆上挂电表,飞线进户那种,才需要防雷和过欠压
应该留出更多空间,分路装漏保,总开关用空开,占12个格子足够
作者: threecai    时间: 2024-8-6 20:45
wx63 发表于 2024-8-5 07:37
我是来看喵喵的

嘿嘿,喵喵非常可爱
作者: tongzijun    时间: 2024-8-7 17:34
正泰的物件性价比高,一般使用还是可以的
作者: haiway    时间: 2024-8-13 13:13
总开用漏保,家里有漏电就全断了,最好保证客厅或者入户有灯有独立不过漏保的开关控制,防止跳漏保一抹黑,知道这样不合理但是我家还是总开用了漏保,客厅灯不过总开,省钱是一方面,是在是那个电源盒子太小了,装不下更多漏保了。用1P漏保又有点不好接线。
作者: sunaojlxy    时间: 2024-12-5 11:34
我也想换这个紧凑型的漏电保护器,但是不知道为啥正泰官方店铺里没有,只有第三方店铺有这个
作者: katong020    时间: 2025-1-22 12:05
正常情况下总开不用漏保,但用漏保其实也问题不大,后面全是1P空开,你的总开漏保名义上是2P,实质上是零火双断的1P+N,零线端没短路保护。其次,你电箱还有空位,完全可以去掉防浪涌,把每路都独立使用1P+N漏保
作者: 取宝9898    时间: 2025-1-23 13:45
绝对错误楼主,看来你不是电工,给你说下,进线总开关不用漏保的直接空开就可以,其他分路开关必须全部用漏保的。