发表于 2022-8-31 12:38:09 | 显示全部楼层
正常情况下,若三相负载平衡,进线主零线电流为零;当三相负载略为不平衡时,进线主零线才有较小电流的;
只有当三相中的一相出现断相时,进线主零线电流才有可能大于相线电流。

线路中如果安装有广告灯箱,其里边的电源采用了单相整流,会产生大量的三次谐波,通常的电源三次谐波含有率在80%左右,而三次电流谐波由于相位角、矢量角完全相同,故不能相同抵消,只能在中性线(零线)叠加造成,从而造成零线电流大于相线电流,有的会达火线电流的2到3倍
检查一下是不是有短相情况,你说所有设备都正常,有可能这些设备都接在没有问题的两相上,检查一下另外一相,判断故障点。