发表于 2021-12-24 13:17:28 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2021-12-24 11:26
二通阀是可变流量的吗?

只不过是切断阀,不是比例式调节阀。楼主没有介绍变流量调节,所以你会有这个疑问
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-24 13:38:48 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2021-12-23 20:13
这玩意比煤气壁挂炉使用费用贵多了

电烧水效率远远小于直接煤气烧水再循环

1KW电量通过加热管等形式能转换热量为860大卡,而风冷热泵消耗1KW电量能吸收3000大卡左右热量,一立方天然气产生的热量则为8000大卡左右,每大卡所需的电力费用为0.00026元(单价0.8元),天然气则为0.0005元(单价4元),费用哪个高哪个低一算便知,当然如遇到极端天气,风冷热泵的费用会上升些。通俗的说,风冷热泵是在两个不同的空间搬运热量的搬运工,而楼主的循环水则是这个搬运工的运输车辆,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-24 13:50:21 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2021-12-24 13:10
可能吧,不过好处是省了一个燃气热水器了

其实楼主的这个系统作为生活热水已经完全没有问题了,所需增加的设备是一个低温水水交换的储水箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-27 10:17:53 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2021-12-24 17:05
那不就是和定频机效果差不多了

这要看机组冷媒水有没有做变流量旁通设计
循环水系统变流量并不是一定要通过变频来实现的
回复 支持 反对