发表于 2019-7-6 09:32:47 | 显示全部楼层
说白了就是空开容量小,特别是表后那个!跳闸应该也是表后那个跳吧?建议更换这个为63A的,还不行就找热水器供应商断开部分加热管~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-6 21:19:54 | 显示全部楼层
wycdd 发表于 2019-7-6 12:31
换空开容易,电表40A的怎办?
热水器开膛破肚,这个手术有点大了
有外科手术能解决的方案吗? ...

电表短时间过载一般是没有问题的,也就是说家里电器同时使用时,其他电器总功率不要超过3KVA,难度很大!修改热水器不需要开膛破肚,有维修窗口。或者跟物业联系再拉一条40A的线路专供热水器,其实这才是最佳方案~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-8 19:25:39 | 显示全部楼层
找人设计一个线路,当检测到热水器通电时断开厨宝供电~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-14 11:51:54 | 显示全部楼层
现有条件下,除了分断控制,别无他法~
其实很简单,用6KVA热水器电源线做一个电压互感器,以此控制一个继电器,这个热水器工作时,继电器吸合,断开俩厨宝供电,从此基本无忧~