准备想搞一个用12V电控制一个380V的电机1.5千瓦。用3个12V控制的继电器,AC250V10A的每个控制一条火线,这样能行吗???1.5千瓦的380V电机每相电流大约在3安。不想用接触器,因为想体积小一点。或者用3个MOS管。请大佬指点
 楼主| 发表于 2022-12-16 13:07:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2022-12-16 13:00
可以

反正烧了我不负责赔

哈哈!!!继电器出线后还有缺相保护器,所以如果继电器能行电机不会烧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-16 13:23:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2022-12-16 13:11
不能,触点间隙不够。。。通断时候的拉弧 几次就会 把触点烧在一起。。。
你要找 触点间隙 能抗 380V 的继 ...

这个继电器等于控制220v的火线,如果换算成单相电机这个继电器控制等于负荷700W左右而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-17 23:59:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几米空间 发表于 2022-12-17 22:02
都说不能用,正好今天拆了一套控制器,5.5千瓦都没问题

谢谢您的回复给我带来帮助