一棒槌 发表于 2019-9-20 11:48
你可以接一条火线,往潮湿的地面上杵一下看跳不跳闸。

我干过向阳台栏杆杵,然后火花四溅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-20 21:36:34 | 显示全部楼层
srygg 发表于 2019-9-20 21:05
你的测试方法不对啊!
SB是测试按钮,测试电阻是3.9K。
你可以按照这个电路外接一个电阻试试看。如果会动 ...

我当时没想到阳台的金属栏杆是直接接地的啊。大意了。

结果被测的漏电保护器没跳,家里主空开跳了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-20 21:39:03 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2019-9-20 19:00
另外请教。流保护器的动作电流,家庭一般是30ma,即人体安全电流。还有一个额定电流,一般选25A。我觉得按 ...

超过25安不是立即跳闸的,有一个脱扣曲线的。

举个例子,同一个开关,额定为25A,25A可以长期工作不跳闸,50A需要5分钟跳闸,100A需要20秒跳闸。1000A立即跳闸,等等。

去看看曲线就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-20 21:40:56 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2019-9-20 19:00
另外请教。流保护器的动作电流,家庭一般是30ma,即人体安全电流。还有一个额定电流,一般选25A。我觉得按 ...

你这种是正确接法。

如果有人碰到灯的火线,对大地放电的话,还是会跳的。

但是三脚插头,只要内部有漏电到电器外壳,就已经跳闸了,不用等到人来碰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-21 09:58:15 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2019-9-21 07:19
哦,原来如此。那么再请教您:

1.电路上如何判定总电流(即漏保对应的负荷)呢?我看上图,只是比较零火 ...

大部分漏保都带空开功能。漏保功能就是比零火差异。

空开部分的功能,就是正常空开的原理,超负荷用双金属片受热变形跳闸。短路电流通过电磁力作用跳闸。

至于选哪个,一般根据这一路线路的直径来选的,和电器无关。

比如家庭总进线是6平方,总空开选63A。
家庭内部2.5平方的分线,选个25A就差不多了。

用电器的时候,该跳就跳呗,下次注意错开就行。

回复 支持 反对