我公司就是生产互感器的,电磁式漏保主要有互感器,脱扣线圈,脱扣机构等,而电子式漏保有互感器,触发电路(不带IC的就是直接触发可控硅,带IC的就是IC放大后再触发可控硅)胶扣线圈,脱扣机构等,电磁式比电子式少了电路部分,可以认为是无源,只靠互感器检测到漏电然后弹开脱扣装置,能量全部来自互感器,难度要更大一些,电子式的需要从电源取电,互感器只提供信号,脱扣线圈由主线路供电,能够做到更好的精度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-8 11:47:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 hellozwt 于 2023-1-8 11:48 编辑

可以这样理解吧,电子式的互感器只需要输出一个信号,很小功率的,有后级电路来放大,而电磁式的互感器需要推动一个线圈,由线圈产生磁场带动脱扣装置,可以理解为功率型的。

电子式的就相当于现在的汽车方向盘,有助力机构,电磁式的就相当于以前的拖拉机,方向盘全靠手劲

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-9 10:46:09 | 显示全部楼层
电磁式的要搭配脱扣线圈和动作机构一起测试
回复 支持 反对