发表于 2024-4-17 10:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
本帖最后由 995511 于 2024-4-17 10:32 编辑

家里有一路插座线路,漏保跳闸,是家里的总线和外面进线同时跳闸


但是推上去以后,又能坚持半小时至两小时再跳一次

跳掉的又是家里的漏保和外面进线的漏保一起跳

真特么愁死,会是什么原因呢

家里线路都是埋墙里的暗线


打算先把墙上的插座都拆一遍



难点是在漏保推上以后什么时间跳不知道,以前也有过,时间长的半年跳一次

外面进线的漏保是没多久,供电局来换表顺便换的,想起来那个老的漏保没这么敏感
 楼主| 发表于 2024-4-17 10:58:46 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2024-4-17 10:53
找个万用表测啊,光愁也没用啊。

一个客厅,一个小书房,一个卫生间的插座,等会回家先把插座面板都拆了看看吧,愁的是推闸后不定时跳,烦死了,索性推不上那就好办了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-17 18:26:57 | 显示全部楼层
谢谢大家,集思广益,总算排除了,
是一路供电火线,埋墙的,万用表测了一下,不是直通,有电阻。
就近拉了一根火线,不跳了。
下班搞的,没时间买菜做饭了,省下叫电工的钱下了趟馆子。
算了一下发现,自己做菜成本居然差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-18 10:49:33 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-4-18 10:37
是一路供电火线,埋墙的,万用表测了一下,不是直通,有电阻。

意思是线路不通畅(不会跳漏保),但是然后应该破皮有漏电了,跳漏保了,家里的和进线漏保同时跳了,
线不通畅为什么不知道?因为是通到小房间里,小房间没人住,所以插座没用,只是平时开开灯,
灯是LED的,电压低点也能亮,就没注意到
想不通埋墙的线也会破皮,十几年老房子了,沉降吧,或者原来线就有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-18 10:52:07 | 显示全部楼层
shf198 发表于 2024-4-17 22:30
漏保跳闸是因为漏电,不好找漏点

几个月跳一次,是不是很魔性?心态能弄疯了,想装修换线了都,现在查出来,心情舒畅很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-19 18:05:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 995511 于 2024-4-19 18:07 编辑
好复杂 发表于 2024-4-19 17:58
看半天也没看出来是漏电开关的漏电跳还啥跳?这种故障简单直接,两漏保换了再说,如果这路负荷不大的话把这 ...

哈哈,那我再描述仔细一点。前几天供电局来给我换电表(我估计是前段时间出门旅游了,用电数少了,供电局怀疑我在窃电,但是检查了没证据,所以主动给我换了表。因为不提前通知,突然断电,投诉到主管部门,赔了我50元),电表和漏保一起换掉的。隔了几天,发现家里的一路漏保和总漏保一起跳掉,让供电局又换了个总漏保,(其实以前也偶尔会跳漏保,但是间隔时间有点长,所以不是很重视,可能换了新漏保,敏感了)再后来慢慢查才发现家里一路埋墙的电线漏电,现在重新布了线,故障排除了。