[综合] 电钻打到线管短路,漏保跳了后,地线不正常了,求懂线路的大佬帮忙

[复制链接]
发表于 2023-8-5 15:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 电软饭最好吃 于 2023-8-5 16:23 编辑

家里刚装完修,在国美电器买的格力空调,师傅上门安装,为了让空调管走平,想在踢脚线上打孔装胀钉
师傅钻孔前也没跟我说,自己在插座正下方打孔,我在另一件屋里还没反应过来,一下漏保就跳了
之前我测过全屋插座都没问题,合闸后发现这屋的地线就不正常了
上门装空调的师傅已答应让我自己找人修,维修费他给我报销
我找来电工,把线管挖开了,发现地线和零线的线皮都破了但线没断,火线没事,电工说修不了就走了



被钻到的是红圈这个位置:

这是被钻的孔

刨开墙跟线管发现线没断,只有地线和零线的线皮破了,线管内壁有些灼烧的痕迹,就用绝缘胶布包上了:

插上插座相位测试器,注意看,正常的是只有两边的灯亮,但现在是左边微亮,右边亮度正常:

用万用表交流档看了下,接零火是233V正常:

但接火地就成164V了:

我家每个屋的电线都有独立空开,这些空开再共走一个漏保,电箱走线是没问题的,我去别的屋试插座都是正常的:



就唯独那个屋的地线有问题,不知道如何排查,求大佬们指点

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
 楼主| 发表于 2023-8-12 12:30:01 | 显示全部楼层
8月12日最新进展:
自己研究了几天
发现屋里靠近门口衣柜里的一个插座,地线本来是两根接在一起连通的,在全屋定制装柜子时,插座里的两股地线没接好,导致屋里电线不通
把两股地线拧上后:


相位测试没问题

火地电压也正常了,屋里地线已正常

感谢大佬们提出的宝贵建议,此贴完结!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x