家里刚装完修,在国美电器买的格力空调,师傅上门安装,为了让空调管走平,想在踢脚线上打孔装胀钉
师傅钻孔前也没跟我说,自己在插座正下方打孔,我在另一件屋里还没反应过来,一下漏保就跳了
之前我测过全屋插座都没问题,合闸后发现这屋的地线就不正常了
上门装空调的师傅已答应让我自己找人修,维修费他给我报销
我找来电工,把线管挖开了,发现地线和零线的线皮都破了但线没断,火线没事,电工说修不了就走了
被钻到的是红圈这个位置:
这是被钻的孔
刨开墙跟线管发现线没断,只有地线和零线的线皮破了,线管内壁有些灼烧的痕迹,就用绝缘胶布包上了:
插上插座相位测试器,注意看,正常的是只有两边的灯亮,但现在是左边微亮,右边亮度正常:
用万用表交流档看了下,接零火是233V正常:
但接火地就成164V了:
我家每个屋的电线都有独立空开,这些空开再共走一个漏保,电箱走线是没问题的,我去别的屋试插座都是正常的:
就唯独那个屋的地线有问题,不知道如何排查,求大佬们指点
|