声明:本人是电力小白,比较喜欢研究各类东西,强电自己也研究了下,另外每次改造前,自己都是完全断电改造的,室外空开断开,然后用胶布贴好,室内改造的时候也都是带手套操作的。不懂强电的朋友请勿随意改造。

家里置换的房子,到手之后呢,发现本来的强电设计很不合理,于是开始了我的强电改造。

1. 更换室外电表
原来的室外电表是6KW的,配套的空开是40A(其实应该用32A,线是4平方毫米的),另外室内的配电箱是用的63A总开,于是“网上国网”APP上申请扩容到12KW,第二天电力公司便上门更换了电表和对应的空开,免费的。

这是之前的电表。电线看起来是4平方的,非常细,空开还是用的漏保是40A的,这里是不建议用漏保的,家里一旦漏电,外面也会跳。


下图是更换后的电表,都是用的10平方的硬线,空开都是63A。


2. 室内电箱的改造。

先看下室内配电箱本来的样子,全部用的梅兰日日兰的空开,另外电表箱上没有张贴任何标志,根本不知道哪个空开对应哪一个。于是自己挨个实验,于是简单画出了下面一张的结构图。



根据上面电表箱布局及实验画出来的结构图


细看之后发现电表有很多不合理的地方
(1) 厨房插座竟然直接用的空开,没有用漏保。
(2) 实际的电线除了客厅空调用的4平方电线,其余都是用的2.5平方,4平方电线建议搭配25A空开,2.5平方的电线都建议使用20A的空开。
(3)从总空开出来的是3根4平方的线,一根接到照明和厨房,另外两根接到漏保,漏保是63A的,用2根4平方的连接,电流明显是不够的。另外这个总漏保接到后面的分空开也是用的两根4平方代替,也是不够的。


于是网上买了一些空开来更换,下图上标记橙色的都表示被我更换过了,为了双保险,后面那个总漏保换成了电磁式的,其余的全部换成了电子式的漏保,这样双保险。主要是一直口水电磁式漏保,这次买一个玩玩,装之前用了5号电池实验,的确可以断开。


这是更换后拍的,还额外从附近五金店买了几米 4平方的电线。



上面的汇流排也更换了,本来的汇流排比较薄,京东买的公牛汇流排便宜又好用。


另外我还专门买了一些C45压线端子,有好几种(4平方,10平方,16平方),还有对应的压线钳,花了超过50元,结果实际准备压的时候,发现三根4平方线一起压,空间太小,另外线材太硬,压根不好操作,便放弃了


3.结语
实际改造下之后,自己觉得安全了不少。欢迎各位大佬点评。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 7家元 +208 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
zsm小明 + 20
geek云中漫步 + 20 原創內容
zto中通快递 + 18
家睦 + 100
aacyxjz + 10
azzajazz + 20 感谢分享

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2022-12-11 22:47:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外家里所以的插座(包含空调插座)全部检查了一遍,最后发现有一个空调插座和二个10a插座地线都没接好。
卫生间的插座也加了防水盒。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-11 22:51:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最坑的是那个空调插座,最初没测漏电。结果发现空调经常不能开机,喊大金售后上门看了就说控制板坏了要换,要一千多,后面我付了一百多上门费让他走了。自己拆开插座发现地线虚接带感应电。重新接好,目前无故障
回复 支持 5 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-12 07:38:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2022-12-12 00:46
02年小区。某天闲着进配电房,全4方线80a空开。。。

哈哈,我们小区楼层有邻居家也有4平方线直接搭配63a空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-12 09:09:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yz凉风 发表于 2022-12-12 08:34
63A漏保换双2P的,你图中这种好像只能分断一相(零线是直通的)。63A上并线有点多,以后这里容易出问题。
...

箱子里已经没空间了,没地方放过欠压保护器了,另外之所以漏保放后面,是因为家里短路漏电之类的,不会影响照明,这个想改也简单,给照明单独换个漏保就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-12 09:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沙346611 发表于 2022-12-12 05:29
怎么不加个过欠压保护

没地方加了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-12 11:58:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dzztom 发表于 2022-12-12 11:37
梅兰日兰换成德力西,感觉是保时捷换成了保时泰!

梅兰日兰感觉一般吧,没听说很好,正泰德力西口碑还行,另外换下的都在,以后坏了还能换回去
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-12 12:21:05 | 显示全部楼层
2maliao 发表于 2022-12-12 12:03
你这改的,我真不知道怎么说了
原来做得很有问题,你这做得也不能说好

谢谢大佬指点,大佬的接法蛮标准,所有的支线全部汇合用端子压好,接到总闸。

1. 这个梅兰日兰真的是假的吗,上家用了六七年了。
2. 屋内总开准备换个施耐德或者ABB的63A。
3.1 这个电磁式漏保回去测试下,看下支路会不会跳。
3.2 电磁式漏保哪里主要空间太小了,线也不长,不方便压线鼻子,下次继续改造下
3.3 用几年看看,不行全部换施耐德或者ABB。
4. 暂时没想法换过欠压保护器,毕竟大城市的电力还是很稳的
5. 汇流排的塑料片本来就是套上的,零火线之间还是有点距离的,碰不到。这个汇流排蛮好,蛮厚的。

再次谢谢指点,数码之家有你很棒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-12 16:20:01 | 显示全部楼层

官方售后都是这样,有上门费,还有诊断费,一般上门费起步30或者50,诊断费60起步
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-12 21:29:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2maliao 发表于 2022-12-12 13:11
1.梅兰日兰假的千真万确,原版是multi9,你看看你这个是什么
2.如果正常用电,正泰NB1够了,有钱IC65家用 ...

今天回家做了下实验,是用之前买的测试仪,试了下,支路漏保和总漏保是可以同时跳的


测试仪用万用表量了下,是在火线和地线之间加了6千欧电阻。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-13 07:42:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lszrex 发表于 2022-12-12 21:33
在63A漏保以后完全不需要次级漏保,因为漏电参数一样,除了增加费用以外没任何意义。如果某路线漏电最终结 ...

电表箱是电力公司装的啊,我那会改它。
买那些漏保和因为和正常普通断路器一样,索性直接买漏保了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-13 16:07:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几米空间 发表于 2022-12-13 16:01
维修做多了不喜欢德力西的空开,特别是3P的,时不时一P不通电或者接触不良 ...

我买的质量也很差,凑合用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-13 21:49:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhqg 发表于 2022-12-13 19:39
新电表跟旧电表容量是一样的,都是60A,你这个旧电表应该是年份到了换掉的(上面的检验有效期至2022年)。 ...

仔细看了,是的,电表是支持60a的,通常换线和对应的空开就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-15 06:36:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-12-15 00:08
看似很专业,但是自家的强电,怎么的都要施耐德起步吧?当然我知道很多大佬眼里施耐德也看不上
我们 ...

网上真的是人均施耐德abb,都太富有了,我身在魔都,用施耐德abb的真的不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-15 09:28:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-12-15 08:58
如果是在微博上,小红书上,知乎上,你这么说“人均施耐德”也无可厚非。
大家都是坛友,只是给你出主意 ...

友好讨论而已,勿生气。
我是喜欢abb施耐德,但觉得稍贵,故买正泰德力西折腾下,自己觉得够用
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-16 13:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x51163 发表于 2022-12-16 11:02
那些标识字是怎么印上去的呀

标签机打印的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-19 12:36:32 | 显示全部楼层
tjjtds1 发表于 2022-12-18 21:19
习惯每个房间拉一路4平方的线,到房间里再分给空调插座照明,随便弄弄很多年都没问题。根本不用考虑什么电 ...

这个分类也蛮有意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-28 15:06:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按照网站朋友的建议
1.已将主开关换成施耐德ic65n
2.照明已换成漏保
3.已尽量压端子,废了九牛二虎之力

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-7-25 00:43 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表