|
声明:本人是电力小白,比较喜欢研究各类东西,强电自己也研究了下,另外每次改造前,自己都是完全断电改造的,室外空开断开,然后用胶布贴好,室内改造的时候也都是带手套操作的。不懂强电的朋友请勿随意改造。
家里置换的房子,到手之后呢,发现本来的强电设计很不合理,于是开始了我的强电改造。
1. 更换室外电表
原来的室外电表是6KW的,配套的空开是40A(其实应该用32A,线是4平方毫米的),另外室内的配电箱是用的63A总开,于是“网上国网”APP上申请扩容到12KW,第二天电力公司便上门更换了电表和对应的空开,免费的。
这是之前的电表。电线看起来是4平方的,非常细,空开还是用的漏保是40A的,这里是不建议用漏保的,家里一旦漏电,外面也会跳。
下图是更换后的电表,都是用的10平方的硬线,空开都是63A。
2. 室内电箱的改造。
先看下室内配电箱本来的样子,全部用的梅兰日日兰的空开,另外电表箱上没有张贴任何标志,根本不知道哪个空开对应哪一个。于是自己挨个实验,于是简单画出了下面一张的结构图。
根据上面电表箱布局及实验画出来的结构图
细看之后发现电表有很多不合理的地方
(1) 厨房插座竟然直接用的空开,没有用漏保。
(2) 实际的电线除了客厅空调用的4平方电线,其余都是用的2.5平方,4平方电线建议搭配25A空开,2.5平方的电线都建议使用20A的空开。
(3)从总空开出来的是3根4平方的线,一根接到照明和厨房,另外两根接到漏保,漏保是63A的,用2根4平方的连接,电流明显是不够的。另外这个总漏保接到后面的分空开也是用的两根4平方代替,也是不够的。
于是网上买了一些空开来更换,下图上标记橙色的都表示被我更换过了,为了双保险,后面那个总漏保换成了电磁式的,其余的全部换成了电子式的漏保,这样双保险。主要是一直口水电磁式漏保,这次买一个玩玩,装之前用了5号电池实验,的确可以断开。
这是更换后拍的,还额外从附近五金店买了几米 4平方的电线。
上面的汇流排也更换了,本来的汇流排比较薄,京东买的公牛汇流排便宜又好用。
另外我还专门买了一些C45压线端子,有好几种(4平方,10平方,16平方),还有对应的压线钳,花了超过50元,结果实际准备压的时候,发现三根4平方线一起压,空间太小,另外线材太硬,压根不好操作,便放弃了
3.结语
实际改造下之后,自己觉得安全了不少。欢迎各位大佬点评。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|