EMC存储备用电源,跟UPS基本一样的原理,用于非正常断电后,保证继续短暂供电,将缓存的数据安全入磁盘后,这货有使用寿命,存储默认每周充放电一次,好像是300次的充放电之后,就会被存储强制标记为失效。实际上是没有坏的。然后这短暂的供电就比较郁闷了,大概只会持续供电一两分钟左右就会自动断电。
请教会UPS的高手,这货能不能改造成UPS电源来使用。
一般服务器阵列卡缓存用锂电池保证数据存在缓存里不失效,存储的控制器也有内置一块锂电池用于保存缓存数据。等下次来电之后,再把缓存写入磁盘。但EMC好像不一样,用备用电池直接给整台存储供电,控制器有一根com线连接这块备用电源上,应该用于控制电源的继续供电时间,等缓存把数据写入磁盘后再关机,同时把获取电池信息,比如充放电次数,剩余电量等吧。
这东西很重,之前还没拆之前,还以为里面用的是锂电池包,开心死了,这回挣大了,结果拆开一看,原来是铅酸电池。不过想想也是,要是锂电要是烧起来,那可不是小问题了。
长条形,一台存储用两块这样的电池,宽是一半标准服务器的宽度。
很好拆,五块6V电池串连在一起,一块电路板。
测了一下,充满电30V,充电电压35V多。
电路板,看不懂啊,看不懂啊,有没有高手指点一下,这货能不能改成UPS。
充供电口。还有一个rj11接com口。几个状态灯,充电时闪烁。电池供电灯,电池状态灯。系统状态灯。
下面这个是继电器,在断电的时候,会咔的一声,然后电源会继续供电一两分钟左右,就会再次咔一声,停止供电了。估计要改成UPS应该是在这里动了吧。
电池近照。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|