[其他] 二次供水设备故障求解

[复制链接]
发表于 2023-2-2 13:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象二次供水压力不稳定  瞬间升压降压反复动作   图片上电子压力表与电接点压力表数值同步  压力超压导致电接点上限动作从而停机  停机瞬间压力极速下降下降后电机工频启动  启动到设定压力不变频   直接超压到电接点压力表上限停机   周而复始这个故障   出现这个故障不管也能自己恢复  人为干涉就是给plc触摸屏断电也能恢复  现在很懵逼 这是什么故障  从哪里查起   谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 3家元 +40 收起 理由
kkdkj + 20 歡迎探討
海上生明月丶 + 10
qrut + 10

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2023-2-2 14:08:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2023-2-2 14:06
恒压供水中电接点压力表是起到急停开关的作用?

目前觉得就是单纯的超压停机保护作用   起泵停泵都是根据电子压力表数值工作的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-2 14:09:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-2-2 14:06
会不会就是程序故障?因为你重启就是,它就又能正常工作。

感觉也不是   断电重启时间短也不行  时间稍微长点就可以了   现在很懵逼  要是单纯程序问题  指针压力表不应该也瞬间升压降压才对  哎
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-2 14:23:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2023-2-2 14:17
水路堵了吧。

关键不是频发偶发   楼上用水还正常  很懵逼
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-2 15:36:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
各自号007 发表于 2023-2-2 14:55
感觉,只能是感觉
1、楼主恒压供水系统有先天缺陷,没有稳压罐
2、系统的最小瞬时流量小于系统设计的瞬时最 ...

稳压罐有  大佬说的有点专业有些不太明白  不过单向阀问题我也考虑了怀疑是单向阀问题   1号泵单向阀正常  2号泵单向阀有问题  但是换泵时间短  故障不明显  造成判断成偶发现象  往后重点关注出现故障是几号泵估计就知道大概问题了  谢谢大佬
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-2 16:34:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
巴闭 发表于 2023-2-2 16:23
即使你怀疑哪部分有故障你也不敢直接采购回来换吧?找原来的施工方或者厂家来看吧,BA的后期维护是要花钱的 ...

报修没人管自己仅仅是好奇而已   单纯的想知道问题原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-2 18:45:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
憨豆先生 发表于 2023-2-2 18:23
上面是专家,我想说的他都说了。楼主搞不定的话,去请个专业电工吧。 ...

这玩意是电工活吗  我一直认为是水工活  哈哈哈哈  不管了爱咋咋地
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-3 10:11:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2023-2-3 07:28
这套系统泵后带没带压力储水罐(稳压罐)?启动直接超压停机感觉像储水罐的橡皮膜破了。 ...

有稳压管  但是这个故障不是百分百出现  现在怀疑是  一号泵正常  二号泵启动就有这个故障  怀疑是二号泵止回阀有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报