本帖最后由 yhtuse 于 2025-8-17 23:50 编辑

根据《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008规定,连线对地电压应控制在2V以内,根据工程实践和电能质量要求,电压指标下降5%推算,负载端对地电压不超过2.5%,即不超过5.5V,因此对地电压在5V以内算合格。当然特殊系统另外考虑,例如医疗系统、船舶系统等。
我这里绘制了一个配电示意图,楼主可以参考推算具体中心点电压偏移量。

以我这所在小区单元楼为例,一共12层楼,每层三户,1、4、7层为A相,2、5、8层位B相,3、6、9层位C相。取A相分析(这里不考虑零线端子谐波分量和适量偏移)。
零线排为-5×50mm,8米。每米电阻为0.13mΩ,8米共计、0.13*8=1.04mΩ。200米120mm²电缆内阻为28.7mΩ,各处接触电阻按3mΩ考虑,总内阻1.04+28.7+3=32.74mΩ。
用户数量(按最大同时率计算):3×3=9户
每户最大用电电流:设为25A
零线对地近似电压:9*25*0.03274=7.3665V。
通过定性计算,零线对地有一定电压,是正常现象,上面是按最大同时率计算,实际同需要乘以0.47左右,因此实际对地电压比理论计算要低一些,其电压偏移量越小越好。
以上仅理论推导,实际情况以实测为准。