6平方单芯铜线不剪断折弯,你试试能不能塞进去空开接线端子?
4平方线4根压端子也也已经是极限了。
这帖里还想7根4平方的,简直是难于上青天。
https://www.mydigit.cn/thread-13674-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-21 18:08:47 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2023-6-21 17:50
那也是我的帖子,只不过是我不大清楚 怎么接 最好 最安全。。。我总开后面是7个分空开,不知道能不能拧进 ...

有疑问查国标gb50303-2015。用冷压端子。
网友都有可能会骗你,反正吹牛又不用负责任拿证据就说个人经验。国标不会,国标错了要负法律责任的。
由于小型断路器(空开)的接线端子小,6平方单芯铜线折弯之后大多不能平直放进接线端子,只能斜着压线,这种接线是被国标禁止的,因为接触面积小,容易虚接发热打火造成火灾。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-27 10:43:40 | 显示全部楼层
因吹斯汀1 发表于 2023-6-27 02:35
6平方的不剪断折弯可以,但是要用钳子夹到180度不能是圆弧形,我就是用6平方线自己做的 ...

我用钢丝钳压了折弯处的线头,放进接线口还是斜着的,除非把折弯处完全弄平了没有圆圈,感觉比较伤线诶。伤了线电阻会变大。
然后我就用U形扣将两条线并排压在一起,放进接线口平平稳稳。
像LZ那样的多线合一,唯一的办法还是用接线端子C45。焊锡热胀冷缩螺丝会松,只能用在非螺丝的接线。