网上购买了一只德力西DZ47sLE漏电保护开关,感觉比之前用的南电牌漏电保护开关手感轻很多,还要是连个包装都没有,很怀疑买到了假货,但在德力西天猫专卖店买的,这也会是假货?? 本来想全拆开看看,但开关部分用铆钉固住,拆开后难以装回,所以只拆开漏电保护部分和之前用的南电牌漏电保护开关对比一下。


左边南电牌漏电保护开关,D20 2P。(简称黑柄)
右边德力西漏电保护开关,C16 2P。(简称红柄)


两款开关进线端孔比较大,接多支10平方线不成问题。


出线端孔比较小,两款开关都差不多,接3路2.5平方线线不太好操作。


两款开关连接漏电保护组件的线差别很大,黑柄很粗,红柄的显明细很多,过16A电流应该够的。




红柄漏电保护组件,SCR是100-8可控硅。




黑柄漏电保护组件,内部电路板做工落后点,但原理是一样。




单从漏电保护组件看,黑柄的用料要足很多,开关部分重量更为明显,因开关还要使用就先不拆了,有机会再拆开对比下。至于是不是水货就看不懂,过10A 8A应该不会烧的,漏电时能起保护就行了。