发表于 2023-1-29 17:33:46 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-8-28 13:39
电磁式漏保最骚的地方就是它可以不需要零线,甚至不需要220v,一节1.5v干电池都能模拟漏电跳闸,因为它的 ...

为什么同样是30ma,电子式就不能推动电磁铁动作?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-29 17:34:33 | 显示全部楼层
delsz 发表于 2022-8-29 20:46
德力西DZ47-L 2P 是只有漏电功能,不带 短路 过流保护,而且这个正泰这个剩余电流类型是A类。
大概为什么 ...

A类和普通的漏保,功能有什么区别?价格差好多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-30 12:37:45 | 显示全部楼层
delsz 发表于 2022-8-28 13:52
这是电磁式的  互感线圈比电子式的大很多 不需要供电就可以断路 比电子式的安全很多;如果只有火线,没有 ...

为什么普通电子式互感器的次级线圈匝数都在上千匝,而这个互感器次级好像只有几十匝?次级匝数少了这么多,互感器输出电压应该小很多啊!这么小能推动电磁铁吗?普通电子式好像有放大器才能动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-13 20:52:36 | 显示全部楼层
delsz 发表于 2022-8-29 20:46
德力西DZ47-L 2P 是只有漏电功能,不带 短路 过流保护,而且这个正泰这个剩余电流类型是A类。
大概为什么 ...

正泰官网上显示NB1L型号是AC型,不是A型。