7AH的铅酸换成4串2并32700磷酸铁锂带保护板。现在UPS通电不用打开开关主板2根粗红黑线接电池的线就有13.93V900多毫安电流给锂电充电。但是磷酸铁锂电池被UPS板子的13.93V一直在充电达不到保护板的保护电压会不会导致电池长期处于充电状态而降低电池寿命。4串磷酸铁锂正常充满电到14.6V后断开充电器就会慢慢降压到13.8V左右保持。需不需要单独接个大电流升压板到15V。然后让保护板到保护电压断电。这样就不怕UPS主板一直给电池充电了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +5 收起 理由
houbw + 5 原創內容

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2023-3-6 21:32:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 tmdc111 于 2023-3-6 21:36 编辑

变压器2根粗红蓝线电压是6.5直流。3根细线黑黄交流386V。黑蓝线是交流216V。理解不了变压器的这种输入输出。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-6 21:35:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 tmdc111 于 2023-3-7 16:47 编辑

2个表都没问题。一个插头松了。一个调到电流挡没注意。变压器的2根粗线是初级还是次级。怎么才6.5V直流用来干什么。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-6 21:56:44 | 显示全部楼层
heju 发表于 2023-3-6 21:54
我还有2个山特的老式UPS,一个500W,1个1000W的。20多年都没有使用了。

这种还有外包装的新货100元2个买来改着玩。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-6 21:57:36 | 显示全部楼层
nnn2688 发表于 2023-3-6 21:54
这种逆变器输出的不是正弦波

插上手机充电器能给手机充电就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-7 16:48:56 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2023-3-6 23:21
这个改锂电有一定难度,充放电管理上是难点。

充电放电有保护板控制。电池正负极直接输出到2个端子。
回复 支持 反对