[家电] 置换的房子发现配电设计不合理,分享下家里的强电改造

  [复制链接]
发表于 2022-12-12 08:34:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 yz凉风 于 2022-12-12 08:48 编辑

63A漏保换双2P的,你图中这种好像只能分断一相(零线是直通的)。63A上并线有点多,以后这里容易出问题。
建议把蓝色零线先接箱中右下零线排上然后再分配到63A漏保和厨房和照明上去。红色相线换一根粗点的6平方RV线。

现在照明有的经漏保有的不经漏保,个人建议家里用最好还是经漏保。
过欠压保护器箱子里有空间最好也加上,这玩意一般不起作用。但保不准有一天楼栋总零线会有问题导致家中用电器损坏。
回复 支持 4 反对 0