你这个施耐德漏保看着不像真货
施耐德收购了梅兰日兰,这个可是国际大交易,应该会不差钱
把产品线都换成施耐德的标,现在这个漏保梅兰日兰老款的风格
然后塑料模子上额外用了施耐德的标。
第二这种漏保模块在外挂一个空开占三个位置的设计是最古老的漏保的设计
上海人民电器啊,飞雕这些现在还能见到,
在梅兰日兰还没被收购时代,他家的漏保就是和空开一体的窄很多
只占2个位置那种先进设计了
所以这种最古典的设计,不可能在施耐德收购梅兰日兰以后再出现
楼主把漏保拆了,空开里头做工就知道真假了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-6 23:19:15 | 显示全部楼层
还有一点疑惑的
那个固定的塑料卡子,楼主照片看施耐德漏保模块那个严重泛黄
空开那个保持本色,国际大牌不该这个卡子用料也天天变化。
假施耐德挂梅兰日兰标漏保模块+真梅兰日兰空开拼凑货?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-6 23:39:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 金宝街 于 2023-10-6 23:41 编辑

其实楼主这个漏保还有诡异的地方
没改之前的配电盘,最左侧那路空开不受漏保保护。
2个施耐德漏保同时都失效,全屋都带电,这个概率和买彩票中奖有一拼了。


火线,零线接反了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-6 23:47:36 | 显示全部楼层
不知这漏保出来的蓝线是干嘛的实际接0线上,下面有单独0线接入----
这个所谓的施耐德漏保模块真是土得掉渣
它上头只有火线接入,而电子式漏保(标ELE)检测电路必须有220V才行,得有零线
所以还得带一根尾巴,单独接零线
连国产飞雕,人民电器的都没这样土
所以更像假货了,
回复 支持 反对

使用道具 举报