[照明] 拆解一个佛山市制的珠江带漏电保护空气开关,又名漏电断路器

[复制链接]
发表于 2020-9-3 18:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 liwa23 于 2020-9-4 10:05 编辑

近期家里要装7000W的电热水器,要更换6平方电线,顺便把使用多年的63A的总开也换了!现在把换下来的漏保开关拆开来看看,
漏电开关是用螺丝固定的,拧下就可以打开。



拆开发现里面没有漏电保护IC,只用一个CR03AM可控硅来控制漏电功能,不知现在广州制造的新款珠江漏电断路器会不会用IC控制。

接线柱是不是纯铜,是镀铜的,用磁铁能粘住的,差点误导坛友!这里向大家说声对不起。(9月4号更新)


空开就不拆了~!谢谢观看!~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 3家元 +34 收起 理由
hongo + 6 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
散淡 + 18 謝謝分享

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2020-9-4 10:06:55 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-9-3 19:15
螺丝都是铜的?

:lol:不是铜的!镀铜,已经更新过来!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-4 10:08:37 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2020-9-3 19:48
6平方够吗,会不会少了

装神田即热式,7000W,客服说4平方独立线也可以了!~我自己换成6平方
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-4 10:09:21 | 显示全部楼层
our420 发表于 2020-9-3 20:00
换回去吧,速热热水器不安全

水电分离应该安全吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-4 10:11:38 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2020-9-3 20:45
7000瓦的负载,我想问一下你换了什么品牌的空开?上个图分享下吧!

换正泰漏电断路器 NB1LE-63 ,这款是电磁式的!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-4 10:13:03 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-9-3 20:48
做工马马虎虎,不值得公诸同好了

:lol:不拆不知真相,拆开就知道用料,以后可作参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-4 10:13:42 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2020-9-3 20:49
我家里用的也是这种控制板,最简单的。也20年了到是正常。

在坛子看到电子式都有专用IC,说电磁式好。我为 ...

:lol:不是铜的!~我更正过来了!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-4 10:15:09 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2020-9-4 09:04
不错看电磁线圈应该够量不像现在的少圈数

本来想买回同牌,后来发现不是IC控制就换其他牌子
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-4 10:15:48 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2020-9-4 09:20
正泰漏电保护器真贵,我在某宝旗舰店看2P32 ,一个卖63块

电磁式63A的也是70多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-4 10:16:31 | 显示全部楼层
berrytxw 发表于 2020-9-4 09:27
那是你没去看施耐德的,没几百不行。。。而且网上还基本都是电子式的,想电磁式的还要好好找才找的到
我 ...

正泰漏电断路器 NB1LE-63这款是电磁式吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-4 10:17:08 | 显示全部楼层
ghostxp999 发表于 2020-9-4 09:57
之前买过一个施耐德63A的做总开关,这东西真的不便宜,但是真的比几十块的看起来就有质感得多。 ...

:lol:正品是不错!价格也不错!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-4 10:29:51 | 显示全部楼层
l15572758 发表于 2020-9-4 10:20
带LE的都是电子的,电磁的不带LE,NB1-63

NB1L-63 这款是不是电磁式的!~刚才我也搞错!~原来他有二个型号!一个是NB1LE-63  另一个是NB1L-63
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-4 10:30:21 | 显示全部楼层
redqqee 发表于 2020-9-4 10:19
这旧漏保带7KW是没压力的。。。坏了再算吧,你热水器前也加个漏保就行了,或者买新装在总开,旧在装在热水 ...

都用了好多年了!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-4 10:33:53 | 显示全部楼层
fgh1982 发表于 2020-9-4 10:18
前几天在X东上看施耐德电磁式漏电保护器,居然是4位数的,吓的赶紧把网页网页关掉了。 ...

:lol:换我也关掉!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-4 13:15:50 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2020-9-4 11:38
镀铜
比格力空调镀的色看上去好多了

深水宝上面大多是粤珠电器生产的,不知是不是一样的料!~
回复 支持 反对