[家电] 给格力1.5匹老空调加注R22冷媒 压缩机停机是什么原因

[复制链接]
发表于 2025-6-21 20:12:49 | 显示全部楼层

“我操作是的环境温度38度,压力是不是要高一些呢?”----看一下压力表上的信息吧

如果温度38度,看压力表f22对应的最内圈的红色刻度,停机后平衡压力是约13.5大气压。
看高低压管与阀门接头很干燥的样子,应该不会漏氟,但是压力又偏低点?
只吹风而不凉,是外机不工作或者风扇不散热?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-6-22 17:12:33 | 显示全部楼层
aming_ou 发表于 2025-6-22 10:34
按你的解读,外机环境温度38度,对应平衡压力13.5个压,而我实测是10个压多点,偏低了,那么就是冷媒不足 ...

应该不用再加到6.5,看表上显示6.5压力时制冷温度13度,比起4.5的6~7度高了不少,等于制冷效果更不好了。

现在蒸发压力4~5,内机冷风17多度,说明不缺氟,压缩机也正常;
之后慢慢无冷风了可以观察蒸发压力:
若发生突然突然变得很低甚至负压,那就是管路冰堵了(脏堵不会停机以后恢复),
若压力正常而自行停机,可以监测电流~出现电流突然增大后停机,那就是压缩机短路或机械卡滞。
以上情况都没有,那就是控温故障了,替换感温头试试吧。