|
一台2015年的格力1.5匹空调,延长铜管应该有10米,这个夏天开始时,开机不出冷风,记录下折腾过程,放出冷媒再补加注冷媒后,目前还存在问题,压缩机工作一段时间后停机,然后很久都不再启动。
看了网上的教程,不制冷,有很多原因:
1、内机蒸发器脏
2、外机散热器脏
3、缺冷媒
4、压缩机效率下降,甚至坏
5、冰堵,管路不通畅
。。。
已有低压表和连接管,然后网上再购买了R22冷媒+开瓶器+安全阀转接头,合计60元
已确认1,内机干净,2暂无确认,4开机时,低压管加注口压力有变化,既然有压力变化,说明管道不堵(至少没有堵死)
其实在检查低压口压力时,不开机(静止1小时以上)的平衡压力有10公斤,开机(压缩机工作时)低压家住口压力有5公斤,按这样的数据,应该不缺冷媒。
外机安装情况,右侧靠墙,在不移动外机的情况下,无法开关高低压的阀门,用牙钳勉强拧开了冷媒加注口的帽盖,然后用一个1/4帽盖确认接口大小
用小镜子确认外机名牌上的冷媒型号
网上关于家用空调不同冷媒的压力参考值,我操作是的环境温度38度,压力是不是要高一些呢?
操作前室内的温度
操作前外机环境温度
操作时,替换第一瓶冷媒,为啥说替换呢?是因为压缩机正常工作时原压力已达到5个压,所以先排除部分冷媒( 顺便排空连接软管内的空气),再加入新的R22冷媒,加入一瓶后,压力维持在4.5个压。
继续加注第二瓶(反正买了,留着也没有用,行不行都是仅折腾一次)。同样是先放掉一些,再加入新的。
刚替换冷媒后内机出风口温度17.5゜,说明压缩机工作并制冷
加注后压缩机正常工作时,出风口正对台面的室内温度,略比其他位置低2度
虽然温差不明显,但至少内机吹出了冷风,但一段时间后,温度计的温度不断上升,慢慢的上升到室内一样的温度值28度,而且等待了很久,也没有再次降低,说明压缩机停止工作后没有再次启动。R22冷媒,定频空调,理论上是工作一段时间,然后达到温度后就会停机,当温度上升达到一定温差后,就会再次启动制冷。还有什么原因导致本机制冷效果差,停机原因是什么呢?
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|