[手持表] 讨论一下数字万用表测量某些线路阻值的时候容易受干扰的原因之一

[复制链接]
发表于 2023-6-4 20:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多人日常使用万用表有过这种情况,尤其是电工朋友在用数字万用表测量线路阻值,比如检查线路漏电(别抬杠用摇表,是个电工都知道摇表,你就用手摸,能查出故障就行,查不出来再说摇表,或者你要告诉我绝缘值达不达标,这得摇表说了算,万用表说了不算!单单是查问题,用啥不重要,查出来就行)
测量线路阻值经常出现数字表测量误差极大,甚至读数乱跳的问题!
其实分析起来,原因很多,这里讨论一下我想到的原因之一,就是电阻档内阻!
我们都知道常见的普通指针表内阻就是中值电阻,所以,以最常见的指针表47表为例,即便是X10K档,内阻也不超过170K。较小的内阻,能够有效对付一些感应电的干扰!
再看数字表,数字表如何知道内阻,我想了一个办法,用高内阻(大于10GΩ)的数字表电压档测量电阻档开路电压,然后再测量一下测量一个已知电阻时两端的电压,通过分压比例,推算出电阻档内阻!
以众仪ZT111为例,推算结果是:
99.99M量程,内阻10M
9.999M量程,内阻10M
999.9K量程,内阻998K
99.99K量程,内阻101.6K
9.999K量程,内阻16.3K
内阻是不是跟分压电阻有点吻合?
内阻测算结果,跟数字表实际使用的情况基本吻合,实际使用也是比如明显漏电,阻值基本上几十K以下了,这些量程内阻低!有些没有漏电,数字表却测出漏电的,就是因为大量程内阻大。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2023-6-4 23:33:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-5 06:39:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-5 18:31:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-6 21:53:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-7 07:03:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-7 07:05:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-7 11:46:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-7 12:04:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-12-20 14:23 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表