发表于 2021-12-18 01:21:10 | 显示全部楼层
工艺不错,作为强电工程师,线路损耗和压降看不下去了,来啰嗦几句。
首先查询资料得6mm铜导体每千米交流电阻3.69欧姆,12mm可折算为1.845Ω/KM,忽略接触电阻(本应该考虑这个,但是有这个就没法量化分析故忽略)。已知线路35.5M,单相电源,负载功率因素默认为1。
1、单导线交流电阻为:R=rl=1.845*35.5/1000=0.0654975Ω,
2、单导线有功损耗为:P=I*I*R=32*32*0.0654975=67.06944W
3、线路总有功损耗为:P=2p=2*67.06944=134.13888W
4、线路总压降(低压短距离电缆忽略电抗):U=ir=32*0.0654975*2=4.19184V
实际使用因为有接触电阻,且和工艺关系密切,所以损耗和压降会比计算值更大。回过头来看,即使用6mm导线,压降也才8.4V,线路损耗268W,都在可接受范围内。