铜包铝-多股软铜线载流量严重不足

[复制链接]
发表于 2024-3-2 18:05:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Y道长 于 2024-3-3 22:39 编辑

0.75的铜线,理论上2000W没问题,家用的电吹风2000W都是清一色的0.75铜线。
为了安装车载扩展电源,测试了家里拆下来的0.75铜线,还好多留了一个心眼,测试900W,突然就电光四射,铜线烧断了,但是铜线并没有明显发热,不属于超负荷类型,然后把断的截断继续测试,负载加到1800W有啪的一身烧了。

目测是铜线

线芯也没问题

故障是内部爆破

拆解,内部烧断无疑,这就纳闷了,这个电线不算过载发热烧断类型,更像是保险丝的特性,电流达到多少一下子就熔断了,不过铜线不应该有这个特性,而且2次测试都是用着正常,假负载不到1分钟就挂了,这种故障是铜钱芯质量问题?
万用表测试以及肉眼观察都是没问题的,但是一加负载突然就挂,毫无征兆,不符合线缆先发热在冒烟的正常过载特性,这种电线害人那,还好没装车上
……分割线……
火烧现原形,原来是铜包铝,假货害人啊

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
 楼主| 发表于 2024-3-2 18:08:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2500W的插线板,老国标就是用的0.75铜线,新国标貌似提高到了1mm²,所以查表0.75载流量只有6A是考虑了各种安全冗余,实际上0.75带10A电流绰绰有余
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-2 20:19:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2024-3-2 19:03
0.75我一般都是轻载用用,真要2000w的我一般上1.5或者2平的了,线先不说,外皮就怕受不了,吹风机那个插头 ...

几乎绝大部分2500W插线板是0.75线
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-2 20:20:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2024-3-2 19:07
可能是烧断的地方出现了金属疲劳导致的电阻增大,过流烧断了

多股软铜线,只要不是故意去折,一般不存在内部断股吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-2 20:21:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mzhboy 发表于 2024-3-2 19:12
你这个,,原本里面就断了吧。不是发热导致的问题是电弧

会不会是铜芯材质杂质太多,线芯内阻差异较大引起?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-3 08:10:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
守夜人 发表于 2024-3-2 21:25
楼主的是铝镀铜线,实际就是铝线。

这个提醒我了,如果是铜包铝那就可以解释了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-3 08:12:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晚上回家用刀刮一刮,看是不是铜包铝
回复 支持 反对

使用道具 举报