[家电] 困扰了几天的跳闸问题

[复制链接]
发表于 2025-3-24 09:41:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 难道是G 于 2025-3-26 09:27 编辑

3台商用的电陶炉,一个上面有6个炉头那种,,一个头3000W左右,每个炉子都是40安的4P漏电保护开关,店面总闸是250安的漏电保护开关,电井的总闸也是250安的漏电保护开关,现在的问题是其中一个炉子总是不定时跳闸,有时候跳两个炉,而且一跳就跳炉子的分闸,店面的总闸,还有电井的总闸一起跳,用摇表摇炉子分闸到炉子的线路绝缘是正常的,炉子对地绝缘也正常,目前的情况就是找不出跳闸的原因,有可能是使用中就跳了,有可能是待机状态就跳了,有没有大师遇到过同类的问题?两个大漏保的漏电保护电流都是200毫安,设备是新的,没有进水和线路松动的问题,店里面其他的设备不跳

谢谢各位老师的解答和建议,炉子没修好,具体也没查出什么原因,但是大概率就是炉子的问题,因为没有一直在那边观察(白天有其他工作,只能晚上过去),而且跳闸不定时,(我在那里呆了一下午,客户正常使用都没跳过),客户后来描述说放压力锅上去,就是那种大汤锅挺重的,或者拍几下就会跳闸,(之前客户没有说明这个情况),初步估计是某个线路与外壳距离过近,放了重的东西,上盖承压有微变形或者震动过大就会触碰到外壳引起跳闸,因为这个故障持续了几天,客户已经失去耐心了,而且影响到店铺正常营业,就放弃了最后的检修,已经决定退回厂家检修了,所以这个问题就暂时结束了,再次感谢各位的解答与建议,谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2025-3-24 10:10:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
佛缘陶瓷 发表于 2025-3-24 09:57
有可能哪个设备的绝缘不合格  短时击穿接地造成

问题是不但跳炉子的分闸,连总闸也跳,再送电上去又可以正常使用,测绝缘又没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-24 10:34:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-3-24 10:16
3台设备,一台设备6个头,然后一个头3000瓦?

对的,三根火线,每根接两个头
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-24 10:37:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
深藏功与名 发表于 2025-3-24 10:28
250安有没有一跳到底?前几天抖音看到那个城阳电工刚破了一个案,困扰店铺几个月,250安也是一跳到底,有人 ...

是漏电跳的那种,不是一跳到底,有没有人为目前不清楚,但是目前先要排除是线路问题还是设备的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-24 10:40:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-3-24 10:31
换总闸和分闸试试

分闸换过了,总闸没换
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-24 10:41:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2025-3-24 10:29
如果是可控硅调压的可能会是谐波干扰漏保误动作

是可控硅的,一个设备有六个,有没有办法解决?还有个问题,就是店铺的总闸拉下来了,就是完全没电了,零线和地线触碰会有火花
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-24 10:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2025-3-24 10:29
如果是可控硅调压的可能会是谐波干扰漏保误动作

还有老板说他别的店也是这样用的,都没有这样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-24 11:15:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-3-24 10:50
6个头是18000瓦,如果220V,是81安的电流。如果是380V,也要47安电流,不知道我算的对不对 ...

单独一个炉头是220的电压,380v的电,三火线一零一地,进设备后每根火线分接两个炉头,零线是六个炉头都共用的,所以六个炉头每个都是220的电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-24 11:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-3-24 10:50
6个头是18000瓦,如果220V,是81安的电流。如果是380V,也要47安电流,不知道我算的对不对 ...

380v好像是这样算3000*6=18000/380/1.732=27.34
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-24 11:22:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-3-24 11:09
零线和地线触碰会有火花?
恐怖啊。

这也是个办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-24 13:33:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
云雾山中 发表于 2025-3-24 11:03
试着把总是跳闸的设备的地线先摘开,如果不挑了,就是设备问题!

这个办法可以试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-24 13:35:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难道是G 发表于 2025-3-24 11:22
这也是个办法

回复错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-24 19:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2025-3-24 16:39
把分闸不跳的开关对调一下看看还跳不跳

换过来了也是跳,其中一个设备线路板全换了还是跳
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-24 19:24:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bhlsc 发表于 2025-3-24 15:10
三相不平衡!某个炉头有问题引起连锁跳闸

就是不好查,正常的时候一天都正常,要跳的时候待机状态也跳
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-26 16:36:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-3-26 14:07
单位以前就是新装修的嗯,后就是出现一个变压器呢,老是漏电报警,下面各机空开啥的都跳,各机漏保都跳他的 ...

商场对店铺要求必须要用漏保的,厂家临时叫我去对接厂家技术员做设备检测的,涉及到具体的线路检查和整改就超出我的范围了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-27 07:23:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-3-26 18:57
你可以看看零地电压,一般是零线有破损接触铁皮或是地线了,可以查一下灯,不一定是那一路调查那一路。应 ...

用摇表检测分闸到设备还有设备对地的绝缘都是好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-28 21:09:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-3-27 19:15
漏电不是设备漏电,是电线漏电,而且还不是一直漏电,就是线皮破损,而且这根线还是可以动的 ...

找到原因了,是发热盘的接线端零线端与外壳距离过近,接线端有一个绝缘套,不是很紧的那种,而且有点短,刚好上盖边上有一个往里凹的槽应该是设计来防水溅进去的,工厂切割掉了,但是没切到位而且切口留有毛刺。盖子盖好刚好就碰到接线端的绝缘套上,绝缘套短了尾部会露出端子金属,设备在使用过程中盖子有点上下活动的空间,绝缘套错位导致线路碰壳跳闸