佛缘陶瓷 发表于 2025-3-24 09:57 有可能哪个设备的绝缘不合格 短时击穿接地造成
x067 发表于 2025-3-24 10:16 3台设备,一台设备6个头,然后一个头3000瓦?
深藏功与名 发表于 2025-3-24 10:28 250安有没有一跳到底?前几天抖音看到那个城阳电工刚破了一个案,困扰店铺几个月,250安也是一跳到底,有人 ...
wqwq212 发表于 2025-3-24 10:31 换总闸和分闸试试
l0577 发表于 2025-3-24 10:29 如果是可控硅调压的可能会是谐波干扰漏保误动作
x067 发表于 2025-3-24 10:50 6个头是18000瓦,如果220V,是81安的电流。如果是380V,也要47安电流,不知道我算的对不对 ...
开心的果 发表于 2025-3-24 11:09 零线和地线触碰会有火花? 恐怖啊。
云雾山中 发表于 2025-3-24 11:03 试着把总是跳闸的设备的地线先摘开,如果不挑了,就是设备问题!
难道是G 发表于 2025-3-24 11:22 这也是个办法
侯爵 发表于 2025-3-24 16:39 把分闸不跳的开关对调一下看看还跳不跳
bhlsc 发表于 2025-3-24 15:10 三相不平衡!某个炉头有问题引起连锁跳闸
630061092 发表于 2025-3-26 14:07 单位以前就是新装修的嗯,后就是出现一个变压器呢,老是漏电报警,下面各机空开啥的都跳,各机漏保都跳他的 ...
630061092 发表于 2025-3-26 18:57 你可以看看零地电压,一般是零线有破损接触铁皮或是地线了,可以查一下灯,不一定是那一路调查那一路。应 ...
630061092 发表于 2025-3-27 19:15 漏电不是设备漏电,是电线漏电,而且还不是一直漏电,就是线皮破损,而且这根线还是可以动的 ...