本帖最后由 t3486784401 于 2022-10-10 00:09 编辑

就是远端零线断线,然后测量的这一相负载较重。

负载交轻的相电压会比 220 偏高,负载重的会比 220 偏低。
极端情况下,另两相空载(负载=0),被测相有负载(负载>0),就是 LZ 提到的测量电压为 0 或 380 的情况

---------------------------------------------

添加一张仿真图,220V 三相加在 1k/3k/5k 三个负载上,依次测量零点(N) 接入、断开时负载两端电压。
接入时都是 220V 左右(差异源自线阻),N 断开时电阻越小、负载越重、电压越小: