不言不贤 发表于 2024-1-29 15:08 水表坏了吧,一顿的水肯定能看出来哪漏了
look_99 发表于 2024-1-29 15:38 1吨的漏水 表不坏的情况下 问题出在总表和分表之间, 1吨水的漏水量 用“听音方式”应该能找到 ...
kerchi 发表于 2024-1-29 15:36 找出漏水点不难,需要找专业的工具分段进行加压测试,一般大点的水暖器件店都有检测加压工具,必须分段测试 ...
bingbao12 发表于 2024-1-29 15:36 水表坏有两种情况,一是不走或走得慢,二是在使用水的情况下走的快,后面阀门都关了水表还走只能是漏水, ...
不懂先生 发表于 2024-1-29 16:25 一天一吨水的漏点比较小,室外硬化地坪下的地埋管不太容易发现,建议找专业检漏的后半夜用仪器来听一下,这 ...
happy_2000 发表于 2024-1-29 16:10 分表拆了,用丝堵堵上再试。不排除阀门关不严有小流量流过(水龙头水流约2mm粗),因为流量比较小3个表未动 ...
木剑刺 发表于 2024-1-29 16:08 楼主是住在一楼吗?如果住在楼上,长期这样漏水的话楼下早遭殃了。
tsangr 发表于 2024-1-29 16:04 这个是正解,只有有热成像仪才容易找出漏点。 这个操作相对容易。淘一个海康的最便宜约千元上下。 有些是 ...
木剑刺 发表于 2024-1-29 16:46 如果室内没有冒水或者墙壁泛碱的现象,那漏水点肯定在连接户外水表和户内总阀之间的这段管道上。这段管道一 ...
木剑刺 发表于 2024-1-29 17:20 从关了室内总阀依然漏水这个现象上看,即便不能排除室内管道漏水的可能性,表后阀前这段管道漏水也是铁定的 ...
木剑刺 发表于 2024-1-29 17:38 这段管道很长吗?即便发现漏点的具体位置,难道可以仅仅更换漏点附近的一小节管道? 换一小节不也需要拆出 ...
木剑刺 发表于 2024-1-29 19:10 最好用图说明一下关键信息。比如说水表距离三个分表总阀的距离分别是多少。三个分表是通过独立的管子接到总 ...
木剑刺 发表于 2024-1-29 19:49 是不是如果能确定具体漏水地点,可以让开挖管道的工作量减少很多?管子直径是六分的还是4分的?材质是 PV ...
tsangr 发表于 2024-1-29 20:12 很简单,可以变通一下,注入热水加压, 和地热管检漏一样,冬天更容易看到。 ...
宾创 发表于 2024-1-29 22:35 如果支管在墙里漏水,经过2至3个月时间,不管多么好的墙,也能看到漏点,如果是地下管道,只能在总阀到3路 ...
bsya 发表于 2024-2-3 21:07 我家的水表也出过相似的现象,不用水它也走。后来供水公司帮忙换了一个水表,问题解决。 ...