[家居] 用了8年的天然气软管今天换为不锈钢波纹管。

[复制链接]
发表于 2022-9-1 22:36:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也是近期换燃气灶被要求换的波纹管。原来的胶管用了十五年也没老化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-2 20:52:53 | 显示全部楼层
吉正 发表于 2022-9-2 15:21
胶管要求三年一换的

好像听说过这个规定,刚才搜了一下,网上还有橡胶气管年限18个月,最长不超过两年的说法。还有管子的长度不允许超过2米的规定,我这个管子长度就接近3米。燃气灶具的使用年限也有规定,但实际上一般也都是只要不坏不会换的。

好在这次换灶具被动执行了规范。随着经济水平的改善和观念的更新,这种不规范的现象应该会逐渐消失的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-12 09:45:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-7-12 08:22
印像中规定是6年还是8年寿命,实际观察如末在气中掺杂其它东西的情况下,橡胶管最好,波纹管弱点在密封圈 ...

确实不应简单化处理。最好是能学习液化气瓶的管理,提出一个检验方式和标准,只要通过检测就能继续使用,免得出现前些年一个视频中呈现的状况,一个被宣告危险建筑的水塔,专业爆拆公司按下起爆按钮后,炸点也都炸了,但水塔纹丝不动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-12 09:49:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2023-7-12 09:28
不锈钢也不见得就耐用我家里不少不锈钢盆和煲都会出现穿孔漏水,有可能是质量问题或者被什么东西腐蚀了。 ...

据说不锈钢材质存在点蚀的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-22 17:25:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhiqiangu 发表于 2019-11-6 03:24
你该穿完管再接灶,先接灶不好穿

燃气灶上的接口方向对着正后方是个错误的设计。上次买灶换波纹管时,燃气公司的专业安装师傅就因为这个不合理的设计,装新灶当天费了数倍的工时才勉强装好。主要原因就是接口角度不合理,拧起来困难,另一个原因是由于灶的位置关系,公司最长两米的波纹管也还是偏短。我说能不能再买一根一米的接一下,回答说有规定气管中间不准有接头。于是安装师傅费尽九牛二虎之力最后还真给装上了,但是公司要价110元的两米长波纹管也被拧得像麻花,感觉就像打过死结又解开的细漆包线,不结实了。师傅完工后用仪器一测说一切正常,我虽然心中纳罕,但嘴上也不好说什么。
次日闻到厨房有浓重的燃气味,打燃气灶售后电话对方说马上派人过来,同时让我关闭户内总阀,打开门窗,不开关任何电器。后来的情况证明,客服其实应该让我们立即疏散才对。
来的还是头天安装的那个师傅,用仪器测完一言不发,继续在昨天费了老鼻子劲的接头处用扳手紧固,没拧几下接头彻底断了。让附近同事送了一个配件过来才又把管子重新接上。这次我对拧得不成样子的波纹管也没办法忍受了,便问自己能不能从市场上买一根完整的三米长的燃气管换上。师傅说可以,但换完之后要请他们检测。
转天自己去轻工商城花35元买了3米长的燃气专用波纹管给换上,并按规定请燃气公司的师傅上门做了检测,至今一切Ok。

事情过去才年把时间,记忆不一定准确了。近几年手懒,不然随便记上几笔变天帐也不至于这么费力回忆了。