本帖最后由 xuyaz 于 2023-7-10 13:53 编辑
LG柜机只能制冷一段时间,检查外机发现风扇不转动了。风扇转速慢、不转动一般是风扇电容的问题。没带工具也没仔细检测,这周末备好了几种常见容量的启动电容和各种工具维修。
这回检测发现,机器通电制冷3分钟不到就过热停机。外风扇完全不转动。外机在西阳台外,探手能够到上盖。要是缺制冷剂要处理外侧就只能喊专业人士
固定上盖的螺丝能拧的取下,生锈拧不动的角磨机切除。外侧的2粒不动上盖硬揭开
就看到一个电容,但发现风扇和压缩机线束都连着它
拆下测,淘宝查到这种是压缩机和风扇合在一起的组合电容。接线定义
机器上是6/40uf,实测5.7/39.3uf。电容没问题,没拍图用网图代替。
检查时发现外机接线侧,4根线老化严重。
还好接线能拧动,拉出剪除老化段用冷压管端子压接
所有接都是冷接管压实,再热缩套管,最后绝缘胶带。
这个透明的是丈母娘家翻到的别误以为是透明胶带啊
不是电容的问题,那就研究一下内机。
粗线棕蓝为电源,细线橙为四通阀,黄绿为接地
看来内机不控制外机风扇的转动,内机就控制给外机供电和四通阀供电切换冷暖。接线板上贴的外机线路图取下研究一下,风扇的黄红线连着启动电容接着棕色电源火线肯定没问题。黑色经高压开关和化霜电路到零线的,那肯定是中间这2个控制部分出问题了没导通。换它就要可能要动管路和制冷剂,没必要还是用应急方案。直连蓝色零线
内机需制冷给外机供电,外机压缩机和风扇就一起工作。温度达到不供电,压缩机和风扇就一起停机。处理完正常运行了,制冷能力还是很强的。
|