漏电保护插座为什么是断两级的?热水器的是三级的?

[复制链接]
发表于 2019-9-25 13:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装修,想要装漏电保护开关,看了一下是断开零线火线的,地线不断开.然后想到热水器(天猫杂牌,现在租房用的)是三级断开.后面家里装修了用海尔的热水器和厨宝(除了物理防电墙外,不清楚怎么防电的,也不知道有没有漏电保护,小厨宝我看别人拆过,只有防电墙)
我想这样子接(就是海尔前面接下面这个漏电保护插座)会不会有问题?有没有可能性接了反而不好?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2019-9-25 13:55:19 | 显示全部楼层
补充一下,公牛的漏电保护和正泰的漏电保护插座都是断零线火线的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-25 14:12:14 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2019-9-25 14:09
一看就是虚假宣传,拆开看看就知道了,基本不可能是断三极
倒是极有可能是断单极的,只断火线 ...

我晚上拆开看看,反正家里以后不用这个热水器的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-25 14:49:38 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2019-9-25 14:45
断零火可以了吧,断地线做什么

看来我是被那个便宜的热水器洗脑了,以为全部断开安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-25 16:30:31 | 显示全部楼层
各自号007 发表于 2019-9-25 15:06
如果担心保护地线安装时错误安装造成安全事故,应要及时检测,正确才使用!虽然此玩意说明是三极断开,只保 ...